账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8250|回复: 8

避雷做法

[复制链接]
     
发表于 2010-10-18 17:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
未命名.jpg 对于这种干挂铝单板做法的,是按常规做法在干挂铝单板上做避雷带吧?
     
发表于 2010-10-18 20:03:22 | 显示全部楼层
在干挂铝单板上做避雷带————有这样的做法吗,我不记得了。。

是不是可以女儿墙上做避雷带,把铝板和避雷带搭接就可以了。
     
 楼主| 发表于 2010-10-18 22:09:36 | 显示全部楼层
我说的做法是个人意见,不是常规做法,更正一下
     
发表于 2010-10-18 22:37:39 | 显示全部楼层
在干挂铝单板上做避雷带————怎么做?避雷带直接在铝板上焊接?

你能不能说详细些,我看看你打算怎么处理。。。。
     
发表于 2010-10-22 10:25:33 | 显示全部楼层
图看不太清。看来铝单板是要直接接闪了,如果铝材的规格合适,一般是没有问题的。铝板和屋面防雷装置可以采用连接板转接,比较可靠,维护也方便。
     
 楼主| 发表于 2010-10-22 10:26:25 | 显示全部楼层
铝单板厚度只有2.5mm,看来要在上面做避雷带是不能做了
     
发表于 2010-10-22 13:26:04 | 显示全部楼层
鉴于现行标准没有具体对铝板做接闪器的要求,查IEC62305-3标准(已转化为国标)和防雷意见稿,铝单板做为接闪器的要求是:截面70平方毫米,厚度3毫米。
现场,截面不是问题;厚度,你可以提出工艺要求,局部换用3毫米后的铝板。(不是铝板上不能增加避雷装置,主要实施太麻烦了,采用有效的方法,而且能省很多的事情。为什么不做呢?)

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 同谢。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-10-22 14:58:17 | 显示全部楼层
{:handshake:}很感谢cqzrm
     
发表于 2010-10-22 18:33:51 | 显示全部楼层
跟着学习一把。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则