关于住宅户内多媒体配线箱的几个问题

[复制链接]
发表于 2010-10-20 12:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.住宅户内的多媒体配线箱的安装高度问题
冯志文的意见:①低位安装时,底边距地不宜低于0.5m,不应低于0.3m。
              ②高位安装时,顶边距地不宜高于2.1m,并应与配电箱等高安装。
解释:底边距地低于0.5m安装的话会造成操作不便,特别是对肥胖、高个子及弯腰不便的业主而言会很不方便;
      顶边距地高于2.1m安装的话也会造成操作不便,高装时应与配电箱等高安装是为了美观。
      因为一般情况下户内各个信号终端插座均低位安装,
      所以一般情况下住户多媒体箱应低位安装,从多媒体配线箱到各信号终端插座的线路应走地板不应走顶板,
      目的是为了节省管线。
      当有要求高位安装时,尚应从节省管线的角度考虑,
      经对比后确定从多媒体箱到信号插座的管线是走顶板还是走地板敷设。      

 楼主| 发表于 2010-10-20 12:07:26 | 显示全部楼层
2.住户多媒体配线箱内是否需要配送电源?
冯志文的意见:①对于小户型住宅来讲,多媒体配线箱可配送电源。
              ②对于大户型住宅或别墅来讲,多媒体配线箱应配送电源。
解释:对于小户型住宅来讲,电视、网络信号终端很少,一般不用有源设备也可以确保信号终端的信号质量,
      因此多媒体配线箱可以不予配送电源,自然也可以配送电源以备不时之需。
      对于大户型住宅而言,各种信号终端数量较多,一般需要有源设备才能确保各信号终端的信号质量,
      因此多媒体配线箱应予配送电源。
 楼主| 发表于 2010-10-20 12:08:14 | 显示全部楼层
3.对给住户多媒体配线箱配送的电源及线路有何要求?
冯志文的意见:对于需要配送电源的多媒体配线箱,目前市面上有两类产品,
              一类是需要直接配送交流220V电源入箱,
             另一类是可以在多媒体配线箱外完成电源电压和电流变换,进入箱内的直接是安全电源。
        因此,其配电方式可以根据情况选择如下方式:
            ①由住户配电箱采用专用配电回路供给多媒体配线箱交流220V电源,
              该配电回路需要采取漏电防护措施(一般采用漏电断路器保护);
            ②当多媒体配线箱低位安装时,可以从就近的电源插座引接交流220V电源进入多媒体配线箱;
            ③当多媒体配线箱高位安装时,可以从就近的照明设备引接交流220V电源进入多媒体配线箱,
              采用这种方式时照明回路也必须采取漏电防护措施(一般采用漏电断路器保护);
       附注:出于安全考虑,即便不从照明设备引线到多媒体配线箱也强烈建议照明回路采用漏电断路器保护
 楼主| 发表于 2010-10-20 12:09:52 | 显示全部楼层
④在多媒体配线箱旁边0.2~0.3m处设置一个小型设备盒(加深型86盒),以备穿线和放置变压器用,
              同时在该设备盒正上方安装一个可以同时开关进入设备盒电源相线和中性线的双极墙面开关,
              该双极开关应与本房间内其他墙面开关等高安装;
              多媒体配线箱与该86盒之间预埋一根Φ20的阻燃型硬质塑料管,以备穿线用。
              这样的话不论该多媒体配线箱需要的是什么类型的电源,
              都可以根据情况分别与方式①②③相结合。
 楼主| 发表于 2010-10-20 12:10:36 | 显示全部楼层
解释:在设备盒上方安装双极开关的目的是基于便于管理控制和安全考虑的,
        方式①采用独立专用回路的主要目的也是便于管理控制,
        当有源设备不使用的时候可以单独控制关闭电源,既可以防止长期运行发热造成火灾,也利于节能降耗。
        当单独采用方式①或采用①与④相结合的方式时,设备盒上方的双极开关可以设置也可以设置。
冯志文特别推荐②+④相结合并在设备盒中设置变压器的方式  和
               ③+④相结合并在设备盒中设置变压器的方式
 楼主| 发表于 2010-10-20 12:13:57 | 显示全部楼层
说明:虽然我本人有幸参与了两个规范的编审工作,
     但以上观点只代表我个人,不代表规范组,仅供参考
     
发表于 2010-10-20 12:20:25 | 显示全部楼层
好哇。论坛就需要这样脚踏实地、孜孜以求的技术人
     
发表于 2010-10-20 12:43:44 | 显示全部楼层
好思路!
感觉“另设开关,单独回路”属于“精细化”设计。一般,没有必要。
可否,220V电源直接送到多媒体配线箱内?

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 好。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-10-20 12:45:53 | 显示全部楼层
高位安装不太实际,也并不美观。

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 很久不见。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-10-20 13:04:20 | 显示全部楼层
觉得阿斯把问题都说的比较清楚了,想补充一下子还真的想不出东西来。。。。
 楼主| 发表于 2010-10-20 13:24:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-20 13:27:32 | 显示全部楼层
好思路!
感觉“...可否,220V电源直接送到多媒 ...
cqzrm 发表于 2010-10-20 12:43


请返回5楼视察{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2010-10-20 13:36:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿斯 于 2010-10-20 14:53 编辑
高位安装不太实际,也并不美观。
cqzrm 发表于 2010-10-20 12:45


也许您没遇到这种情况吧
有的工程中,建筑师会有所考虑
像我做过的一个项目,其中有几个户型
除了一个小走道两侧的墙面外,再没有太合适的地方
如果一侧的墙上高位安装配电箱,另一侧的墙上地位安装多媒体配线箱
也有的户型是在同一面墙上
建筑师、设总、总建筑师都不同意,我们自己也肯定会觉得不美观
于是等高高位安装,箱体尺寸选择宽、高一样的
这样明显要整齐美观的多,况且这样也便于挂可方便活动的字画等装饰品遮挡,
或者有的个性户主可能搞个彩绘也不错的
 楼主| 发表于 2010-10-20 13:40:49 | 显示全部楼层
觉得阿斯把问题都说的比较清楚了,想补充一下子还真的想不出东西来。。。。
冷若冰 发表于 2010-10-20 13:04


所谓学无止境艺无涯,
就凭我一个人一般比较难以把一个问题说清楚,
即便是一个看似微不足道的小问题也有一样。
如果有人有需要补充的或有一天忽然脑中蹦出一两点火花
欢迎随时补充和探讨
     
发表于 2010-10-20 14:21:39 | 显示全部楼层
安装场所我建议多元化:除了厨卫,我认为都可能安装。
此外,为美观计,建议尽量低位安装。