账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12718|回复: 15

规范条文理解

  [复制链接]
     
发表于 2010-10-27 11:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
问题是:该条文中的儿童活动场所和任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 这个定语有关系吗?
     
发表于 2010-10-27 13:53:17 | 显示全部楼层
有关系........
发表于 2010-10-27 13:57:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2010-10-27 14:15:00 | 显示全部楼层
许多人理解顿号之间是并列关系,与前面的面积定语无关,虽然我认为有关系,但总觉得标点符号似乎有问题。
     
发表于 2010-10-27 16:40:12 | 显示全部楼层
这。。。。。。。。。

原来早讨论过这个问题,看这句话前一个顿号与最后一个顿号,两者之间没关系。但顺着读下来,好像又有关系。从工程性质上来说,还是认为没关系吧
发表于 2010-10-27 16:43:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-10-27 16:58:23 | 显示全部楼层
这个面积肯定要限制儿童场所咯。否则,规范组就把儿童场所前置了(你看该句中“老年人建筑”是怎么表述的)。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
阿斯 + 20 是这么个道理

查看全部评分

     
发表于 2010-10-27 21:43:26 | 显示全部楼层
呵呵,本地审图中心要求,儿童场所不看面积,定位儿童场所,就做火灾自动报警系统。
这算不算规范的问题
     
发表于 2010-10-27 22:39:53 | 显示全部楼层
我说我的:

1、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑————为一个场所。这个面积约束和后面的场所无关。

2、大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部————为三个场所,这个床位和后面的病房楼、手术部无关。。。

3、大于等于200 床位的医院的门诊楼————问题是这个“200床位”指的是“门诊楼”里的,还是这个门诊楼所在的“医院”的?我认为是指这个门诊楼所在的“医院”的。

4、老年人建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所、病房楼、手术部等场所就不论规模了,都做。。

大家怎么看。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-10-28 08:22:17 | 显示全部楼层
其实楼上的就是认为顿号之间都是并列关系呗,但是仔细推敲好像编者的本意不是这个意思,如你所说:老年人建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所、病房楼、手术部等场所就不论规模了,都做,那么疗养院的病房楼和病房楼有什么区别呢?为什么要单独列出来呢?
     
发表于 2010-10-28 10:02:07 | 显示全部楼层
我认为这三个“旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所”是等同的。
     
发表于 2010-10-28 19:06:43 | 显示全部楼层
那么疗养院的病房楼和病房楼有什么区别呢?为什么要单独列出来呢?————有道理哦,那为什么呢。。。
发表于 2010-10-30 21:31:34 | 显示全部楼层
个人理解,该条文规定如下建筑应设(分别对应顿号):
1.老年人建筑、
2.任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、
3.疗养院的病房楼、
3.儿童活动场所
4.大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
冷若冰 + 50 和我一样嘛。。。。

查看全部评分

发表于 2010-10-30 21:33:55 | 显示全部楼层
接上述,其中1、3主要考虑有老年人;
发表于 2010-10-30 22:28:01 | 显示全部楼层


如果规范的本意是您理解的这样的话,
为什么不把2,4顺序换一下呢?
换一下岂不更清楚明白、没有争议了?
所以我个人认为您的理解是有偏差的
但执行的时候按您的理解执行也没什么不可以的
只是相当于把标准提高了点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则