账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5293|回复: 2

[问题探讨] 断路器K特性与D特性

  [复制链接]
     
发表于 2010-11-2 09:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
ABB的微断特有K特性,查了一下样本,D特性用于对线路接通有较高冲击电流的负载进行保护,
K特性适用为为电动机系统或变压器系统提供保护,K特性的1.2倍热脱扣动作电流可有效地保护电动机线路设备,而10~14倍磁脱扣动作范围可方便地与电动机运行相配合,有较高的抗冲击电流能力。

K特性整定的电流范围好像比K特性更大一点,这二种脱扣特性的具体应用方面有何区别?
     
发表于 2010-11-3 15:44:54 | 显示全部楼层
K特性无法整定,有时候现场不好调试,还是D特性通用。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 追问。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-3 19:12:45 | 显示全部楼层
K特性整定的电流范围好像比K特性更大一点————是不是错字了,那个错了。。。

K特性无法整定,有时候现场不好调试,还是D特性通用。————再说的详细些如何。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则