公建中的卫生间是否需要设置防潮灯?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-11-4 16:51:52 | 显示全部楼层


公建中的卫生间是否需要设置防潮灯?
得问您做的公建卫生间是否设有洗浴设施?有就需要。
     
发表于 2010-11-4 22:53:40 | 显示全部楼层
我的意见是:要设。。。。。和洗浴设备无关。。。
     
发表于 2010-11-5 22:18:16 | 显示全部楼层
我的意见是:要设。。。。。和洗浴设备无关。。。
冷若冰 发表于 2010-11-4 22:53


1、何处有规定?
2、是何理由?
     
发表于 2010-11-5 22:52:57 | 显示全部楼层
1、何处有规定?2、是何理由?

照明规范:3.3.3 根据照明场所的环境条件,分别选用下列灯具:
1 在潮湿的场所,应采用相应防护等级的防水灯具或带防水灯头的开敞式灯具;
     
发表于 2010-11-6 10:48:47 | 显示全部楼层
1、何处有规定?2、是何理由?

照明规范:3.3.3 根据照明场所的环境条件,分别选用下列灯具:
1 在潮湿 ...
冷若冰 发表于 2010-11-5 22:52


呵呵!
一般无洗浴设施的普通卫生间能算得上“潮湿的场所”?
     
发表于 2010-11-6 11:24:16 | 显示全部楼层
一般无洗浴设施的普通卫生间能算得上“潮湿的场所”?————你说说怎么才算“潮湿的场所”?

还有,厨房、阳台算不算潮湿场所。。。
发表于 2010-11-6 11:29:06 | 显示全部楼层
照明规范:3.3.3 的条文说明:
1 在有蒸汽场所当灯泡点燃时由于温度升高,在灯具内产生正压,而灯泡熄灭后,由于灯具冷却,内部产生负压,将潮气吸入,容易使灯具内积水。因此,规定在潮湿场所应采用相应等级的防水灯具,至少也应采用带防水灯头的开敞式灯具。

是否清楚。
     
发表于 2010-11-6 11:36:10 | 显示全部楼层
是否清楚。————很清楚。。。

在阳台、厨房、没有洗浴设备的卫生间不存在“有蒸汽场所”么?
发表于 2010-11-6 11:39:12 | 显示全部楼层
是否是“有蒸汽场所”,那要看达到的效果是否会出现:灯具内积水
对么?
     
发表于 2010-11-6 11:48:26 | 显示全部楼层
是否灯具内积水————很对很对。。。

好了,大家进来看看,谈到现在,还有什么可补充的。。。
     
发表于 2010-11-6 19:17:05 | 显示全部楼层
没了。。。

说个情况,我单位卫生间,做了吊顶,用的嵌入式筒灯,估计质量不过关,筒灯的金属壳子都生锈了
     
发表于 2010-11-6 22:35:27 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,黑子,我觉得你太搞了,你是不是添乱来了。。。

哦,你的单位,不一定是你设计的。。。
     
发表于 2010-11-7 15:58:46 | 显示全部楼层
路过、学习!
     
发表于 2010-11-9 13:57:08 | 显示全部楼层
智能建筑设计标准
GB/T 50314-2006
3.7.3
5 各设备机房不应设在水泵房、厕所和浴室等潮湿场所的正下方或贴邻布置。当受土建条件限制无法满足要求时,应采取有效措施。
厕所和浴室怎么理解?