账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7498|回复: 4

2009供配电系统设计规范 5.0.15条 怎么理解?

[复制链接]
发表于 2010-11-9 23:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
5.0.15 设计低压配电系统时,宜采取下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度:
1 220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相平衡。
2 由地区公共低压电网供电的220V负荷,线路电流小于等于60A时,可采用220V单相供电;大于60A时,宜采用220/380V三相四线制供电。

条文说明:
5.0.15 第1款,是一般设计原则。
第2款,是向设计人员提供具体的准则,设计由公共电网供电的220V负荷时,在什么情况下可以单相供电。
根据供电部门对每个民用用户分户计量的原则,每个民用用户单独作为一个进线点。随着人民物质生活水平的提高,家庭用电设备逐渐增多,引起民用用户的用电负荷逐渐增大。根据建设部民用小康住宅设计规范,推荐民用住宅每户按4~8kW设计(根据不同住房面积进行负荷功率配置);根据各省市建设规划部门推荐的民用住宅电气设计要求,上海市每户约9kW,江苏省每户约8kW,陕西省每户约6~8kW,福建省每户约4~10kW,其中200m2以上别墅类民用住宅每户甚至达到约12kW。
随着技术的发展,配电变压器和配电终端产品的质量有了很大提高,能够承受一定程度的三相负荷不平衡。因此,作为一个前瞻性的设计规范,本规范将60A作为低压负荷单相、三相供电的分界,负荷线路电流小于等于60A时,可采用220V单相供电,负荷线路电流大于60A时,宜以220V/380V三相四线制供电。

刚开始以为是住宅的层箱计算电流大于60A,层箱就要三相进线,每户1相,好像这个不对,没有这个规定。好多的图都是层箱单相12KW(每户6KW),16KW(每户8KW)进线

2 由地区公共低压电网供电的220V负荷      这指的是什么地方?
     
发表于 2010-11-10 09:48:19 | 显示全部楼层
开始以为是住宅的层箱计算电流大于60A————该条文不仅仅约束住宅,而是针对所有的低压系统。。

地区公共低压电网供电的220V负荷————比如说:只有照明、空调的门卫、值班室等等,没有专用的配电房,要从市政变压器取电的、只有小型单相负荷的建筑物。

不知道我说的是不是你想知道的了。。。大家怎么看。。。
     
发表于 2010-11-10 10:04:20 | 显示全部楼层
由地区公共低压电网供电的220V负荷      这指的是什么地方?------------------
由地区公共低压电网供电的220V负荷,线路电流小于等于60A时,可采用220V单相供电;大于60A时,宜采用220/380V三相四线制供电。
不是很清楚吗?
 楼主| 发表于 2010-11-10 13:35:20 | 显示全部楼层
地区公共低压电网供电的220V负荷————比如说:只有照明、空调的门卫、值班室等等,没有专用的配电房,要从市政变压器取电的、只有小型单相负荷的建筑物。

地区公共低压电网供电的220V负荷:没有专用的配电房,要从市政变压器取电的、只有小型单相负荷的建筑物。 冷版主 这样一说,明白了。

条文说明里面:根据供电部门对每个民用用户分户计量的原则,每个民用用户单独作为一个进线点。随着人民物质生活水平的提高,家庭用电设备逐渐增多,引起民用用户的用电负荷逐渐增大……
这指的是什么?是高层住宅里面的每户(这个高层没有变压器,电源是从地区公共低压电网供电的),还是单门单户住的1家人,好比是路边住了1家人?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 灌水上榜

查看全部评分

     
发表于 2010-11-10 17:26:25 | 显示全部楼层
每个民用用户————这个指的是用电的用户,可以是一个单位,也可以是一个个人。。。不是特指住宅里的一户人家。。。

我是这么理解的。。。你自己再看看,体会体会了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则