有强酸性气体环境的工业厂房,如何选择电气设备?

[复制链接]
发表于 2010-11-11 17:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是否有相关的规范参考?
发表于 2010-11-11 17:48:24 | 显示全部楼层
灯具通常选三防灯具,防腐、防水、防尘,管线也要考虑防腐蚀,电气设备尽可能放在环境外,或单独设一个配电室或控制室
     
发表于 2010-11-11 17:50:14 | 显示全部楼层



管线也要考虑防腐蚀——————怎么防?

WO版好久没来,说说详细些。。。
     
发表于 2010-11-21 10:38:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-11-21 10:46 编辑

1、必须了解工艺(单位工艺和委托设计的业主方工艺)——
然后再:
2、请按户内、户外选型;
3、请分0类(轻腐蚀环境)、1类(中等腐蚀环境)、2类(强腐蚀环境)选型。

见压缩文件的规定。 防腐.rar (86.5 KB, 下载次数: 15)

防腐.rar

86.63 KB, 下载次数: 9, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2010-11-21 10:48:06 | 显示全部楼层
《外壳防护等级》GB4208-2008是现行版,93版已淘汰。
     
发表于 2010-11-21 12:30:12 | 显示全部楼层
哎,这些都是工业性质的,我不在行,顶出去大家看。。。
发表于 2010-11-22 15:18:45 | 显示全部楼层
HGT 20666-1999 化工企业腐蚀环境电力设计规程可以做个参考。有些材料的耐腐蚀性能。
     
发表于 2010-11-22 21:06:47 | 显示全部楼层
个人觉得防腐的问题没办法解决,国家虽然定出防腐标准,可是那些配电箱在腐蚀环境中依然腐蚀严重。举个例子,我曾经做个电镀车间,工艺要求DC48V,母线槽要求在5KA以上,选择等级最高的防腐措施,可是贯穿整个车间的母线槽不到3年被腐蚀的满目疮痍。这里要说一下,那时候对母线槽没有什么防腐等级的要求,也制造部出来成品,不知道现在有没有了。只要是金属的东西,在那个车间都完蛋。最后的办法就是做裸铜排然后外面加非标的塑料护套加密闭,就像塑料线槽一样把铜排装里面。
     
发表于 2010-11-22 21:32:17 | 显示全部楼层
有专门的防腐配电箱;
wurenhecai 描述结尾部分不是也说了一个不错的办法吗,怎开头说“没办法解决”?

有专业生产防腐电气设备的生产厂商,否则化工设计行业防腐设计岂不乱套?
     
发表于 2010-11-22 21:39:45 | 显示全部楼层
有专业生产防腐电气设备的生产厂商,——————哈哈哈哈,估计采购的时候没有找专业防腐产品。。。

非标的塑料护套加密闭————这也不是个事啊。。。

能不能不在该场所内放电气装置,或者分隔出专门的房间。