疑问2010-Q3:关于不均匀土壤电阻率的计算

 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-19 17:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 elegantyuer 于 2010-11-19 17:38 编辑

关于接地电阻的计算中,看到这样的分析:
  “ 有研究表明:对于处于双层土壤介质中的垂直电极,其各部分的散流密度与周围介质的电阻率成反比,除了在电极尖端处,具有ρiJi=常数(其中Ji为处于电阻率为ρi土壤中的电极部分的散流密度)此时,当电极有一部分进入下层土壤时,整个电极的散流电阻将主要取决于下层土壤。
   此时地网的接地电阻也将主要取决于地网的非冻结土壤。因此,在季节性冻土地区,采用这种带有垂直接地极的复合型地网是有很大的优点的,如果在冬季由于土壤的冻结,而对接地电阻没有很大的影响时,就没有必要把地网都埋于冻土层以下。”


而关于非均匀土壤中接地电阻的计算,工业与民用配电设计手册第三版,第898页,接地极所埋的土壤中上、下层的土壤电阻率不同时,有个公式:
ρ12=k(ρ1-ρ2)+ρ1

其中:ρ1  上层土壤电阻率
        ρ2   下层土壤电阻率
        ρ12  等效土壤电阻率
复合接地网接地电阻的计算:R=0.5ρ/根号S

疑问:从配电设计手册上的公式看来,上下两层土壤电阻率不同时,针对冻土接地网来看,由于上层冻土电阻率高于下层的土壤电阻率,那么电阻率大小岂不是取决于上层土壤,而不是下层土壤呢。当然,接地电阻也就取决于上层冻土了吗?

想不通啊,想不通,请教前辈!!
发表于 2010-11-19 21:47:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-11-19 21:51:49 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-11-19 21:53:32 | 显示全部楼层
老诚,够没够。。。

冬天来了,把我的坐骑————千里驴子杀了,炖了。

咱叫上秋石,还有看谁想吃的,一块,喝喝小酒如何,叫几个唱的,楼主给唱一个,哈哈哈哈。。。。

驴子煮酒论天下高手,坛子一大傻啊。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-20 23:56:32 | 显示全部楼层
顶啊!不能沉,还没搞明白呢{:sad:}
     
发表于 2010-11-21 00:28:20 | 显示全部楼层
我也帮你顶,估计老诚也不懂,这会在网上找资料呢。。。。。

老诚,找到没有?你是真懂还是不懂啊,我可是给了你钱了。。。。。。。。

瞧老诚那样,估计也别杀我的千里驴子了,自己慢慢骑着看样本吧。。。。走着了。。。。
     
发表于 2010-11-21 15:22:12 | 显示全部楼层
你引用的文字第一段末尾一句话和你的提问是相反的。
     
发表于 2010-11-21 17:19:07 | 显示全部楼层
你引用的文字第一段末尾一句话和你的提问是相反的。
东海龙王 发表于 2010-11-21 15:22



这个很对,所以他才有疑问的。。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-21 20:35:56 | 显示全部楼层
实在是搞不懂那些所谓的研究表明,到底是怎么得来的嘛?我实在笨,懂不起!
发表于 2010-11-21 21:42:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-21 21:45:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-11-21 21:53:08 | 显示全部楼层
有限元分析,我有一套,以前下的。就不上传了。
治学以诚 发表于 2010-11-21 21:45



诚大斑竹,你就给兄弟们说说吧,给个链接什么的算什么事啊。。

我可是花了钱的,虽然不是大价钱,也是订金不是,你就这么打发咱们的。。。
 楼主| 发表于 2010-11-22 21:19:16 | 显示全部楼层
百度文库,电力系统接地技术。
治学以诚 发表于 2010-11-21 21:42


谢谢诚版,已经下载了,回头好好看看。
不过,我引用的那段结论,您是否赞同?接地电阻真的取决于下层土壤吗?
     
发表于 2010-11-22 21:25:12 | 显示全部楼层
谢谢诚版,已经下载了,回头好好看看。
不过,我引用的那段结论,您是否赞同?接地电阻真的取决于下层 ...
elegantyuer 发表于 2010-11-22 21:19



兄弟,你下的那东西能不能在咱们坛子上传给大家。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-23 13:18:11 | 显示全部楼层
防雷接地技术.rar (87.48 KB, 下载次数: 5)
网上下载的