账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14439|回复: 17

厨房与餐厅动力控制箱的选用

  [复制链接]
     
发表于 2010-11-29 19:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单位食堂,厨房与餐厅动力控制箱的选用有什么要求?哪里有规范规定?
发表于 2010-11-29 20:01:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2010-11-29 21:47:47 | 显示全部楼层
厨房里安装了个风机,要排风。通风专业高的,放在别的地方操作不方便,智能安装在厨房或者餐厅里。
     
发表于 2010-11-29 23:27:23 | 显示全部楼层
防水防尘防油烟。。。。。没有看见规范,冷斑竹说的,信就有,不信就无。。。。
发表于 2010-11-30 18:36:12 | 显示全部楼层
做过一个厨房:
功率大的设备旁放隔离开关
加漏电保护,灭蝇灯风扇照明除外
条件允许的话,给冰柜酒柜双电源

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 好。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-30 21:16:33 | 显示全部楼层


好久不见你来灌水了。。。。忙活什么呢,也不叫上兄弟们。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-1 07:58:28 | 显示全部楼层
我那个是个排风机控制箱,风机专抽厨房内烟气的。
发表于 2010-12-2 19:17:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 autowater 于 2010-12-2 19:20 编辑

哈哈 两个月不来 发现冷版变了
回TNS  把风机的控制回路放到厨房配电箱里,出来个控制按钮放风机附近
     
发表于 2010-12-2 19:26:02 | 显示全部楼层
发现冷版变了————  啊,不会吧,我变成什么了,是不是有个小勋章挺威风的了。。。
     
发表于 2010-12-2 19:31:45 | 显示全部楼层
如果第二条件具备,冷藏冷冻等设备需要双电源。
不管怎样,湿区设备等需要RCD保护,照明除外。
     
发表于 2010-12-2 19:31:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-12-2 15:35 编辑

此时,RCD的I-deta-n整定为30mA。
     
发表于 2010-12-2 22:12:05 | 显示全部楼层
有段时间很无聊,就配合香港厨房公司做了一个五星级酒店的厨房,算下来,一个西餐厨房差不多350~500KW/m2,中餐厨房250~300KW/m2。除了照明,当然算上照明也可,几乎每个出线回路均带30MA漏电。有个个别厨具,厨房公司会要求必须单独回路,其他可以几个厨艺一个回路。大型冷库是一定要有保障性电源带的,厨房的垃圾房注意干湿区别,潮湿垃圾房预留空调回路。
     
发表于 2010-12-2 22:59:10 | 显示全部楼层
1)12楼的用电指标是不是多了个"k"?
2)五星级酒店的大型冷库不宜采用漏电断路器.而是采用漏电报警.
     
发表于 2010-12-2 23:20:12 | 显示全部楼层
楼上说的非常对
     
发表于 2010-12-2 23:24:44 | 显示全部楼层
保障性电源————兄弟,什么是保障性电源?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则