账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7532|回复: 7

消弧柜技术缺失、、

[复制链接]
发表于 2010-12-5 15:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、故障相判断不能做到100%
   ⑴没有100%的判相理论支持。
⑵消弧柜中的高压熔断器,正是为防止判相错误而设。

2、一旦判相错误将造成相间短路
   ⑴高压熔断器正常开断,系统将失去消弧保护,弧光接地有可能造成事故。
   ⑵高压熔断器不能开断,将造成两方面的严重后果:
A、        要么消弧柜爆炸。
B、        要么母线进线开关跳闸,造成母线停电,如化工等对供电可靠性要求特别高的企业,等于饮鸩止渴。

3、非总降变电所的开闭所、末端变母线段应严禁使用消弧柜
   ⑴总降变电所任何出线发生单相接地,开闭所、末端变母线上的消弧柜都会动作,造成多点接地,总降变电所无法判断那条出线故障,超过2小时,总降变电所母线必须停电,造成大面积停电。
   ⑵任何一个消弧柜判相错误,将造成所有的消弧柜相间短路,后果不堪设想。

4、有直配高压电机的母线段不能使用消弧柜
直配高压电机年损坏率1.25/百台年。
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽,电机报费。

5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振。
退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振。

6、影响小电流选线装置正确选线
当出线发生单相弧光接地故障时,消弧柜动作将故障相直接接地,因为消弧柜动作时间30ms,而小电流突发选线信号采集在100ms以上,电容电流不从故障点走而从消弧柜流回系统,故零序电流互感器无故障信号输出,如果让消弧柜在信号采集后(100ms后)再动作,那就没有实现消弧应有的功能。
     
发表于 2010-12-5 18:14:13 | 显示全部楼层
哦,这里有个玩这个的高手,不知道他有没有兴趣看这个问题了。。。

来了新朋友,欢迎欢迎。。。。
发表于 2010-12-5 20:47:29 | 显示全部楼层
选用消弧线圈补偿 这个造价有点高
     
发表于 2010-12-5 20:50:37 | 显示全部楼层



博博,我的兄弟,你总能在我需要你的时候出现。。。。。

有空多来这灌灌水。。。。先别上图片了。。。那玩意太大。。。。
发表于 2010-12-5 20:52:46 | 显示全部楼层
你老人家经常玩失踪!·
     
发表于 2010-12-5 20:55:47 | 显示全部楼层
不会吧,我这些天都在这啊。。。你瞧我的小勋章,漂亮不。。。。。

哈哈哈哈,那是灌水的功劳。。。。

要是见了大高,给我带个好行不。。。
发表于 2010-12-5 20:57:25 | 显示全部楼层
判断出来故障回路故障相时发出报警信号必须人工马上解除故障回路,一般瞬间故障熔断器直接就跳了。。。用处肯定是有 ,好多场所不宜装设消弧柜!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 长见识。。。

查看全部评分

发表于 2010-12-15 13:31:48 | 显示全部楼层
灌水大王!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则