账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7805|回复: 1

询问 线路电压损失允许值

[复制链接]
     
发表于 2010-12-8 21:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:一厂房照明配电,线路电压损失允许值如何定?《供配电系统设计规范》要求为5%额定电压以下,5%额定电压指末级配电箱至最远灯具的压降,还是指配电房配电屏到最远灯具的压降?配电屏到末级配电箱与末级配电箱到最远灯具的允许值如何分配?当厂房为单体建筑时,并配电房位置未知情况下,如何检验线路电压损失。
     
发表于 2010-12-8 23:03:20 | 显示全部楼层
要求为5%额定电压以下——————  指变压器到最远端灯具的压降。。。

你的配电距离多大啊,300米以下都没有问题吧。。。。

你的厂房可能是气体放电灯了,把末端线路放大些,4平方,不就可以了。。如果金卤灯问题更不大了。。

要是不对,楼下补充。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则