账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17903|回复: 20

疑问2010-Q6:关于照明配电箱的降容系数

  [复制链接]
发表于 2010-12-22 15:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这两天在看一个项目的技术协议,要求照明配电箱的降容系数统一按照0.6执行。
1、我完全搞不懂嘛,这么低的降容系数?回路数最多的配电箱内才8路照明,为什么要这么低呢?
2、这么低的降容系数,该如何考虑断路器的保护呢?简直不知道怎么选型了。
3、请问降容系数和保护这个矛盾,怎么分析才对呢?

盼回复!

评分

参与人数 2贡献 +1 E币 +40 收起 理由
秋石 + 20 细心
东海龙王 + 1 + 20 刻苦

查看全部评分

     
发表于 2010-12-22 18:37:43 | 显示全部楼层
什么是降容系数。。。。。。
发表于 2010-12-22 20:23:53 | 显示全部楼层
断路器的降容系数与照明箱内温度有关,可询问箱内空气温度,断路器产品样本有降容曲线,查一下就知道了。

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
东海龙王 + 16 及时

查看全部评分

     
发表于 2010-12-22 20:39:16 | 显示全部楼层
大厂一般都有详细的指导,比如施耐德和ABB,样本有的。
降容系数同时考虑环境温度和安装方式(紧密安装还是间隔安装)。
比如,紧密安装时,I=0.9*In*Kr*Kn。
     
发表于 2010-12-22 20:51:35 | 显示全部楼层
这是技术措施的条文。
1.JPG

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
东海龙王 + 16 热情

查看全部评分

     
发表于 2010-12-22 20:53:37 | 显示全部楼层
这是ABB技术样本的截图。
2.JPG

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
东海龙王 + 16 有据

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-12-22 21:26:06 | 显示全部楼层
是嘛,应根据具体环境具体分析,而且0.6,真的太低了!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。

查看全部评分

发表于 2010-12-23 06:02:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-12-23 09:06:01 | 显示全部楼层
此系数在成套产品标准GB7151.1也有规定,一般是以选用厂家提供的数值为准,毕竟各个厂家的产品不同。
 楼主| 发表于 2010-12-23 09:28:40 | 显示全部楼层
其实,自己应该说处在入门阶段,但是隐隐约约的发现行业中很多让我觉得不可理喻的东西。
我昨天翻了一天的技术协议,找了很多以往单位里的EPC项目技术协议,原本想看看其他项目上照明配电箱的技术要求,结果真是开眼了:几乎所有的电气部分描述都是一样的,连错别字都一样没改。不用说,照明要求都是一样的,0.6的降容系数。
好奇怪啊,全国各地的项目,居然一摸一样的技术协议,难道就没有因为地域、气候条件等差异而产生的技术上的差别吗?全国都是互相在抄袭?
     
发表于 2010-12-23 09:31:49 | 显示全部楼层
正常。不止一次听到,设计就是抄。
     
发表于 2010-12-23 09:32:34 | 显示全部楼层

所以,你要做个合格的工程师会很累的。
     
发表于 2010-12-23 10:47:16 | 显示全部楼层
这两天在看一个项目的技术协议,要求照明配电箱的降容系数统一按照0.6执行。
1、我完全搞不懂嘛,这么低的 ...
治学以诚 发表于 2010-12-23 06:02


老诚,把人家的提问和你的答复区分开来,我也想看看问题是什么,你是怎么回答的。。。
     
发表于 2010-12-23 10:49:05 | 显示全部楼层
是嘛,应根据具体环境具体分析,而且0.6,真的太低了!
elegantyuer 发表于 2010-12-22 21:26


原来这个是降容系数。。。。。。你说的对,技术协议是低了。。。。。他们的要求高。。。

你做设计可以根据实际情况做一定的调整,当别人用协议质疑你的时候,你能拿出依据就可以了。。。

这么说你能接受吗。。。。
     
发表于 2010-12-23 10:52:50 | 显示全部楼层
其实,自己应该说处在入门阶段,但是隐隐约约的发现行业中很多让我觉得不可理喻的东西。
我昨天翻了一天的 ...
elegantyuer 发表于 2010-12-23 09:28



签协议的不管技术,人家做个保险的要求,就定在0.6了。。。。。。

你可以按照厂家的系数来定。。。你也可以完全按照协议,就做成0.6的系数。。看你怎么取舍。。。

设计一定要有依据,这个依据除了规范,还有合同、批文,不知道我这么说,你能不能理解了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则