账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15059|回复: 17

关于限流技术

  [复制链接]
     
发表于 2010-12-25 22:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求教:

什么是断路器的限流技术,能说说原理的最好。。。。

限流技术有什么功能和应用意义。。。。。
     
发表于 2010-12-26 20:06:01 | 显示全部楼层
限流技术,规范没有对此做任何定义和要求,都是生产厂家自己产品的特性。

建议你打施耐德或ABB的技术支持热线吧
     
 楼主| 发表于 2010-12-26 21:06:32 | 显示全部楼层
不打电话了,在这里聊聊而已,有知道的不管多少,说说给我看看就好。。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-27 21:13:38 | 显示全部楼层
限流技术对于发电站和电厂来说是一项常用技术吧,估计低压短路电流不大,电器价格不贵,所以使用不多。。

我专门看了些资料和文章,各厂家的技术可能不一定一样。。。都是在断路器里做文章的。。。。。

限流技术的一个主要目的就是通过限制电流,减小大电流对设备和线路的热效应、电磁效应、机械应力,由此可见,限流断路器的使用,可以让线路的热稳定校核变得简单些。。。。。

各厂家给出允通曲线,就是配合热稳定校核的,老诚要补课了。。。。。

限流技术也不是什么新东西了,我在2003年的《建筑电气》期刊上,看到了相关介绍,很不错的说。。。。
     
发表于 2010-12-27 21:50:58 | 显示全部楼层
han2003曾经说过,单相短路电流如果被限制,有可能减小灵敏度啊,呵呵,阿冷,你如何解答啊?
     
 楼主| 发表于 2010-12-27 21:59:45 | 显示全部楼层
那你可以不使用啊,限流技术也不一定就要使用的。。。。。。

因为短路电流太大,使得线路和设备的相关校核变得困难,为了经济性能,采用限流技术。。。。。

如果电流太小,说明没必要了嘛。。。。。。在限流型断路器出来之前,怎么处理就怎么处理好了。。。。。

限流断路器还有一个用途就是级联之后的作用,也很明显的,也是很不错的。。。。。
     
发表于 2010-12-27 22:05:30 | 显示全部楼层
那你一个工程开关一部分选限流技术,一部分不选?
施奈德的都带啊,冰冰,这是趋势啊,不要阻挡历史的车轮滚滚向前,吼吼!
     
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:12:44 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,这个我就管不着了。。。。。怎么做设计,各人有个人的方式。。。

灵敏度怎么处理减小了又不是没有办法。。。。对不对。。。。

对了,按照你的意思,你会怎么处理这个问题。。。。。TNS
     
发表于 2010-12-27 22:18:46 | 显示全部楼层
解铃还须系铃人,看看han2003想出啥招了没?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌不灌。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:29:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-14 20:55:00 | 显示全部楼层
小限流的不做 专门做大容量高速熔断限流装置
     
发表于 2011-1-15 15:54:42 | 显示全部楼层
采用了限流就牺牲选择性
     
发表于 2011-1-15 18:56:32 | 显示全部楼层
不一定。
限流MCCB之间、限流MCCB与MCB之间,满足一定条件,可以达到防护电器上、下级选择性的。
     
发表于 2011-1-15 19:08:54 | 显示全部楼层
采用了限流就牺牲选择性
ced999 发表于 2011-1-15 15:54


好像不是这样说的吧?
     
发表于 2011-1-15 19:30:02 | 显示全部楼层
不一定。
限流MCCB之间、限流MCCB与MCB之间,满足一定条件,可以达到防护电器上、下级选择性的。
尺短寸长 发表于 2011-1-15 18:56


限流技术是不是就是在下级开关的短路分断能力无法满足要求时,利用上级断路器的具有较高的分断能力,上级断路器直接跳闸,同时短路电流还没有上升到下级断路器极限分断电流值,故下级断路器不会损坏。但上下级的选择性就无法保证了。不知理解对否?尺短所说满足一定条件是什么条件?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则