账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6709|回复: 3

断路器漏电电流和漏电动作时间

[复制链接]
     
发表于 2010-12-28 21:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
断路器漏电电流和漏电动作时间,大家是根据什么选的
     
发表于 2010-12-28 22:14:07 | 显示全部楼层
回复 1# yaoxue1235

1)防电击--------30mA
2)防漏电火灾----100mA;300mA;500mA ...........
3)上下级之间动作时间差>0.2s
     
发表于 2010-12-29 18:45:51 | 显示全部楼层
断路器漏电电流————线路最大供电电流的1/1000。。。。。
发表于 2010-12-29 19:07:25 | 显示全部楼层
G版主解答的正确,顶。
第一级的漏电保护需有一个动作时限。如果配电系统设三级漏电保护,第一级时限宜选用0.5-0.6S.如果配电系统设有两级漏电保护,第一级的时限可选0.4S。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则