账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8853|回复: 7

新供配电设计规范7.0.5 7.0.6条最后一句话,楼层配电箱至用户配电箱应采用放射式配电

[复制链接]
发表于 2010-12-31 11:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
讨论:新供配电设计规范7.0.5 7.0.6条最后一句话,楼层配电箱至用户配电箱应采用放射式配电,
例如,办公楼没见办公室都很小,但是有有很多间,20间这样吧
     
发表于 2010-12-31 11:27:02 | 显示全部楼层
楼层配电箱至用户配电箱应采用放射式配电
--------这样做挺好,比如酒店建筑都是如此配置
发表于 2010-12-31 11:53:53 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,要是配电箱比较多,从层箱到户箱可能出现很多的支路,我觉得树干式配电也没问题
发表于 2010-12-31 12:26:20 | 显示全部楼层
是不是指住户的配电箱。
     
发表于 2010-12-31 20:00:18 | 显示全部楼层
每间办公室都有配电箱的话,就从层箱放射式出来好了。。。。。

这样每间办公室之间就没有干扰了。。。。
     
发表于 2011-1-5 12:54:27 | 显示全部楼层
这个完全没必要
发表于 2011-1-10 22:15:34 | 显示全部楼层
树干式与放射式应当是同一个概念,层箱给层分箱配电
 楼主| 发表于 2011-1-11 14:23:01 | 显示全部楼层
7.0.5 在多层建筑物内,由总配电箱至楼层配电箱宜采用树干式配电或分区树干式配电。对于容量较大的集中负荷或重要用电设备,应从配电室以放射式配电;楼层配电箱至用户配电箱应采用放射式配电。
在高层建筑物内,向楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电;由楼层配电间或竖井内配电箱至用户配电箱的配电,应采取放射式配电;对部分容量较大的集中负荷或重要用电设备,应从变电所低压配电室以放射式配电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则