账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6951|回复: 8

电气设计时对无功补偿容量是如何确定的?

[复制链接]
发表于 2011-1-11 13:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民用建筑与工业建筑应当不一样吧
     
发表于 2011-1-11 13:30:53 | 显示全部楼层
新建项目大多按总容量的30%进行考虑
     
发表于 2011-1-11 18:59:10 | 显示全部楼层
G斑的是估算。。。。

做了负荷计算,不就可以依据计算负荷计算无功功率,算补偿容量了。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-12 09:16:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 dgwintai 于 2011-9-21 23:01 编辑

我们是这样考虑的,民用的按变压器的30%进行补偿;工业用的按变压器的50%进行补偿。出于对电容器在使用过程中采用交替运行,所以即使补偿容量设置偏大,但对于整个电容器柜的寿命有所增加。
发表于 2011-1-12 17:46:29 | 显示全部楼层
孤陋寡闻了哈,

请教一哈,哪些工业行业按变压器的50%进行补偿,谢了哈。
发表于 2011-1-12 18:05:47 | 显示全部楼层
我一般是工业 民用都按照30%   有一次变压器大部分负荷是电伴热  那就少了很多无功
还是要看负荷性质
最正式的还是做负荷计算表
发表于 2011-1-12 18:19:09 | 显示全部楼层
计算是正道!
 楼主| 发表于 2011-1-13 08:43:07 | 显示全部楼层
设计时应当根据用户提供的设备清单进行核算,但往往是无法计算得很准确,由于需用系数及各设备的功率因素都不同,且用户不一定能完全提供清楚。所以民用30%、工业50%理应作为一个经验值。
发表于 2011-1-14 20:43:28 | 显示全部楼层
按负载效率 功率因数  计算出无功容量!
工业有些按50%也太小了 !
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则