账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9328|回复: 18

今天去消防验收,碰到的小问题,求解。

  [复制链接]
     
发表于 2011-1-11 22:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天去进行消防验收,陪着消防队的一起,不是我做的,原来做的那个人已经辞职了。这是闲话,介绍下建筑,6层的公建,地下还有一层停车场。

发现的问题:

第一个就是我看的这个建筑的消火栓箱没有气泵按钮,以前看见过别人讲,消火栓旁边要放起泵按钮,不晓得这个为啥没放,是不是因为没有泵的原因啊,话说我还真没看见泵。另就是,都什么时候要配这个起泵按钮呢。

第二个就是它的地下层的防火卷帘旁边没有直接启动按钮,而是由一个防火卷帘配到的一个“直接击破”的按钮,我不知道那个干嘛的  但是倒是有上升和下降的标识。也是之前有一次审图的说防火卷帘旁边要设置直接启动的按钮,但是今天我看了,这个东西好像是配套来的,所以就不知道审图要我放的那个东西到底有没有用啊。

额  就这两个 求解
     
发表于 2011-1-11 22:04:47 | 显示全部楼层
这个建筑的消火栓箱没有气泵按钮————要是没有泵,就没有这个按钮了。。。

而是由一个防火卷帘配到的一个“直接击破”的按钮————这个应该就是,你看见是不是门的两边都有的。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-11 22:17:33 | 显示全部楼层
回复 2# 冷若冰


    是只有一边有的    不是两边   我在想 是不是要在图上画出直接启动的箱子 那么厂家才会给配    或者是这个防火卷帘直接出厂的时候就直接给配好了呢
     
发表于 2011-1-11 22:19:17 | 显示全部楼层
这个应该就是,不过为什么只有一边,应该两边都有的。。。。。

应该是和卷帘一起配来的。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-11 22:27:14 | 显示全部楼层
回复 4# 冷若冰


    谢谢冷版     不过还是上面那问题  这个防火卷帘旁的控制箱 (直接启动按钮)  在图纸上是不是一定非得画出来呀
     
发表于 2011-1-11 22:48:50 | 显示全部楼层
卷帘配电箱要画出来,那个控制按钮盒没必要画了。。。。。随着卷帘配来的。。。。
     
发表于 2011-1-11 22:58:29 | 显示全部楼层
那个控制按钮盒也需要画出来
否则施工人员不做的话..........
再说预算也需要
     
发表于 2011-1-11 23:03:28 | 显示全部楼层
好,按G斑说的办。。。。。。
发表于 2011-1-12 09:20:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 dgwintai 于 2011-1-12 09:23 编辑

消防水枪那是引出一个常闭点,然后将所有的消防箱的常闭点串接到消防后台。消防箱上自带一个所谓的启泵按钮(需专用工具才能解除)。
现在我遇到一个问题就是:(一个做消防的人问我)应急照明箱是否要设置分励脱扣?
应当不设置在火灾时跳闸的线圈,不知这样的回答对否?
     
发表于 2011-1-12 09:42:02 | 显示全部楼层
应急照明箱是否要设置分励脱扣?
应当不设置在火灾时跳闸的线圈,不知这样的回答对否?
----------- 对
发表于 2011-1-12 17:42:22 | 显示全部楼层
1、有消火栓不设按钮的情况,要看消防水系统的情况;
2、有只在防火卷帘单侧设按钮的情况,要分析消防疏散及防火分区的情况。

总之,具体情况具体分析,不可犯“教条主义”,呵呵。
发表于 2011-1-12 18:10:21 | 显示全部楼层
1 消火栓箱内部是不是自带气泵按钮?
2 防火卷帘分析消防疏散及防火分区,其按钮由厂家自带 可在说明书中指出
     
发表于 2011-1-12 22:39:03 | 显示全部楼层
启泵按钮都是在消火栓箱内的,只有打开箱子才能看到的
卷帘门的按钮两侧都是需要的,其控制箱和按钮都是厂家成套来的,图纸可以不画按钮,但必须说明设计要求
     
发表于 2011-1-13 12:20:33 | 显示全部楼层
有只在防火卷帘单侧设按钮的情况,要分析消防疏散及防火分区的情况。———— 什么情况单侧布。。。。
     
发表于 2011-1-13 12:51:53 | 显示全部楼层
什么情况防火卷帘都要两侧设按钮
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则