请问 规范GB50227所谓的高压电容器单星型接线盒双星形接线都是怎么接的;为什么在中性点非直接系统中星形连接的电容器组的中性点亦不应接地?
谢谢各位的解答。
     
发表于 2011-1-22 19:19:41 | 显示全部楼层
论坛有位电容器高手,帮你喊喊

单博博。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-22 20:26:15 | 显示全部楼层
单博博 帮帮忙啊{:smile:}
     
发表于 2011-1-24 08:39:30 | 显示全部楼层
双星型接线:
双星型接线.jpg
     
发表于 2011-1-24 08:42:45 | 显示全部楼层
如果中性点非直接系统中星形连接的电容器组的中性点接地,那么当系统发生单相时,就会有较大故障电流通过电容器,有可能引起保护动作,失去了中性点非直接系统的优点。
发表于 2011-1-24 10:10:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 单博博 于 2011-1-24 10:16 编辑

低压动态补偿-分相补偿-三相共补-单星接线A-双星接线B-单星接线保护A单星K开口三角电压保护-双星接线B 双星L中性线不平衡电流保护-高压AC-A单星接线C差压保护file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/329095578/QQ/WinTemp/RichOle/M4_HCC}_P1LYZPRQ2{BC)`U.jpg