账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8046|回复: 11

断路器选择

[复制链接]
     
发表于 2011-1-25 17:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、一个配电箱既给电动机配电,又给照明配电,其进线断路器选用配电保护类型还是电动机保护类型
2、配电柜给(1)中配电箱配电,其出线断路器该选择配电保护类型还是电动机保护类型
     
发表于 2011-1-25 18:12:48 | 显示全部楼层
既给电动机配电,又给照明配电————违反计量原则和规范了。。。。

计量上,动力和照明要求分开。。。。

规范上,动力和照明要各自成系统。。。。。

所以,你会有矛盾了。。。。。。

楼下同意我的说法否。。。。。
发表于 2011-1-25 18:27:53 | 显示全部楼层
语焉不详,具体情况具体分析,一般情况下动力照明分开

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 滴水不漏,好!

查看全部评分

     
发表于 2011-1-25 18:43:14 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2011-1-25 19:52:48 | 显示全部楼层
就是今天看了一份图,给一个泵房供电,他设了一个配电箱,照明和泵的电源都从这一个箱子里出,他的进线断路器选择的是电动机保护TMD ,而给这个配电箱的配电柜的出线选择的是配电用的(TM),
很迷惑,所以问一下
     
发表于 2011-1-25 20:14:01 | 显示全部楼层
撇开照明和动力分开的问题来说
一个泵房引入一个电源,且照明和动力均由此电源供电
那么其主要对象显然是"泵",通常,
这房子里的照明负荷和动力负荷相比所占比例就只是很小的一部分
因此在配置上的侧重点应该是在动力上
     
 楼主| 发表于 2011-1-25 20:26:53 | 显示全部楼层
如果一个工程,其各构筑物比较分散,而各构筑物的照明站的分量都不大,需要把照明和动力分来吗?
     
发表于 2011-1-25 20:28:50 | 显示全部楼层
是这样的
     
发表于 2011-1-25 20:29:37 | 显示全部楼层
如果是我,照明归照明,动力归动力,消防归消防。。。。。分开配。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-25 20:33:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiangguoyin 于 2011-1-25 20:35 编辑

这是一个污水厂项目,各个单体都不大,都是单层建筑,有时候一个单体就一个单层房间,至多两个灯,而各个单体离得比较远
     
发表于 2011-1-25 20:36:31 | 显示全部楼层
那有什么动力啊。。。。。

一个房间就只有照明了。。。。。

哦,这个是工业建筑,好像都按工业收费,少量照明和动力可以在一起配。。。。

我说的那是《民规》,和工业建筑无关。。。。。
     
发表于 2011-1-27 09:48:12 | 显示全部楼层
路过,学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则