账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8632|回复: 13

关于CT的选择

[复制链接]
     
发表于 2011-1-26 11:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
供电部门要求10KV两路电源同时工作,母联备自投,那计量CT的变比如何确定呢?
发表于 2011-1-26 21:22:46 | 显示全部楼层
CT顾名思义,电流互感器也,其变比应与装CT部位的电流大小有关。
     
发表于 2011-1-26 21:24:58 | 显示全部楼层
母联备自投 ———— 伊宁,楼主还有这个条件在里面。。。。
发表于 2011-1-26 21:47:59 | 显示全部楼层
两路10KV电源供电,俗称手拉手供电方式。两路高压开关备自投,那么两路进线高压开关下侧都要加装计量CT,各自计量每路电量
     
发表于 2011-1-26 22:02:33 | 显示全部楼层
俗称手拉手供电方式 ———— 我还以为手拉手是环网呢。。。。。

原来是这个。。。。
     
发表于 2011-1-27 09:45:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
     
 楼主| 发表于 2011-1-27 11:52:00 | 显示全部楼层



    这叫手拉手?头一次听说。可能你没有理解我的意思,直白点说吧,两路进线各带1000KVA变压器一台,同时工作,母联供电局要求自投,就是说两路进线处的计量 CT是按1000KVA还是按2000KVA整定?
     
发表于 2011-1-27 19:17:54 | 显示全部楼层
进线不是分别进线吗。。。。

哦,我有点明白楼主意思了。。。。。

首先,这两台变压器能这么用,一定负载率是50%,才有可能。。。。。

然后,这个互感器就是各自变压器的了。。。。。。

变压器受不了,你那互感器要来干什么。。。。是不是这个意思。。。。。。
     
发表于 2011-1-27 19:18:46 | 显示全部楼层
有谁准确的说说,手拉手什么意思。。。。。。
发表于 2011-1-27 20:40:35 | 显示全部楼层
一条高压线带若干变压器,两端各有一路高压电源构成环网,两路高压备自投。或者高压开闭所内单母线带若干高压出线柜,单母线两端两路高压进线备自投。个人理解这两种方式都可称为手拉手供电方式
发表于 2011-1-27 21:04:01 | 显示全部楼层
“供电部门要求10KV两路电源同时工作,母联备自投,那计量CT的变比如何确定呢?”“直白点说吧,两路进线各带1000KVA变压器一台,同时工作,母联供电局要求自投,就是说两路进线处的计量 CT是按1000KVA还是按2000KVA整定? ”
先理解你的工作原理,两台变压器低压连锁,任意一台变压器故障,另一台变压器带两路负荷短时工作,这种方式供电,每路负荷不应超过变压器容量50%。这样分析CT就应该按1000KVA考虑。
     
发表于 2011-1-28 23:13:59 | 显示全部楼层
实际会按照2抬给你整
     
发表于 2011-1-29 10:15:29 | 显示全部楼层
回复 1# hbsjzsjy


    大多供电局会要求你交4000kVA的钱,因为母联自投时,每路需要带2000kVA的负荷,那CT肯定也要你按2000kVA整(如嘿版所言)
     
发表于 2011-1-29 20:38:57 | 显示全部楼层
哦,那么在这个情况下,每台变压器多大。。。。。。。

这个说法很有经验的说。。。。仔细说说。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则