账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8912|回复: 7

柴油发电机容量的选择?

[复制链接]
发表于 2011-1-27 13:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:
1 当应急发电机仅为一级负荷中特别重要负荷供电时,应以一级负荷中特别重要负荷的计算容量,作为选用应急发电机容量的依据;
2 当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据;
3 当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消防一级负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为选用自备发电机容量的依据。

当应急发电机为二级负荷供电时,怎么计算容量?
消防用电设备与二级负荷 比较,大者为选用应急发电机容量的依据么?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-27 19:11:40 | 显示全部楼层
哦哦哦哦哦,这个要看大鼻山和老诚的了。。。。。

老诚和大鼻山---)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 楼主| 发表于 2011-1-27 20:42:34 | 显示全部楼层
这里面说的是应急发电机 为:消防用电设备、一级负荷、一级负荷中特别重要负荷  怎么计算的,没说为二级负荷应该怎么计算.

二级负荷供电 怎么计算呢?
     
发表于 2011-1-28 13:34:34 | 显示全部楼层
先分析你的发电机要同时带哪些负荷,按火灾和平时停电保障等不同条件下的负荷做比较,选其大做为计算依据。
 楼主| 发表于 2011-1-28 14:07:07 | 显示全部楼层
1.当发电机仅为一级负荷中特别重要负荷供电时,发电机容量为:一级负荷中特别重要负荷;
2.当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,发电机容量为:消防用电设备负荷+一级负荷;
3.发电机容量为:一级负荷中特别重要负荷+消防用电设备负荷+一级负荷;
这个说的对么?

当发电机为消防用电设备和2级负荷供电时,发电机的容量为多少呢?
1。消防用电设备负荷>2级负荷时,发电机的容量为:消防用电设备负荷;
2. 消防用电设备负荷<2级负荷时,发电机的容量为:2级负荷;


以上都没考虑这2点:
2)按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,计算发电机容量;
3)按启动电动机时,发电机母线允许电压降计算发电机容量。
     
发表于 2011-1-28 14:20:12 | 显示全部楼层
保证消防用电设备起用时,非消防二级负荷能切除时,就是按你楼上黑体字的内容确定
     
发表于 2011-1-28 17:06:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-28 18:06:26 | 显示全部楼层
当二级负荷的应急电源采用发电机时,则其计算跟一级负荷无异。
大鼻山 发表于 2011-1-28 17:06



    2 当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据;
根据上面这个:
2.当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,发电机容量为:消防用电设备负荷+一级负荷;

当二级负荷的应急电源采用发电机时,则其计算跟一级负荷无异。

那么就是:
当应急发电机为消防用电设备及二级负荷供电时,发电机容量为:消防用电设备负荷+二级负荷;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则