账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10868|回复: 13

地下室的设备(如:变压器、发电机等)怎样运进来?

  [复制链接]
发表于 2011-1-28 01:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于发电机,规范有这条:
发电机间应有2个出入口,其中一个出口的大小应满足搬运机组的需要,否则应预留吊装孔。

如果发电机房在地下一层,即使出口很大,发电机能从发电机间的大门搬运进来,可发电机怎么运到地下一层的?
如果发电机不能从出口搬运进来,那么要预留吊装孔,这个吊装孔是设置在什么地方?是在发电机上方的楼板留1个洞,还是在发电机房靠室外的那一面墙上留个洞?还是其它方法?

还有 变压器 怎么搬运到地下一层?(如果没有地下车库这种情况)。有地下车库就可以利用地下车库入口吧
发表于 2011-1-28 08:02:24 | 显示全部楼层
发电机,一般楼板留洞不如墙上留洞,具体问题具体分析了
     
发表于 2011-1-28 11:33:52 | 显示全部楼层
建筑设计应该考虑这个问题。
同时,这也是施工单位施工工艺的内容之一。
 楼主| 发表于 2011-1-28 12:27:46 | 显示全部楼层
龙王版主,具体讲讲怎么做的呀
     
发表于 2011-1-28 13:01:57 | 显示全部楼层

大型设备的吊装孔建筑专业在设计时会考虑,你应该提醒建筑专业,提供设备外形尺寸、重量等参数,以便建筑和结构参考。
对于施工单位而言,应该向监理公司上报各种施工工艺,当然包括建筑物内设备的运输方式了。
 楼主| 发表于 2011-1-28 13:23:44 | 显示全部楼层
刚才在QQ群上请教了一下,大家讲了很多。

有地下车库的就可以从地下车库入口运进来,没有的呢,好像有2种做法:
1.在建筑物的外墙上开1个洞
2.在地下室的顶板上开1个洞

在建筑物的外墙上开1个洞,满足最大设备的宽和高;在地下室的顶板上开1个洞,满足最大设备的长和宽;

地下车库入口>在建筑物的外墙上开1个洞>在地下室的顶板上开1个洞
     
发表于 2011-1-28 18:09:58 | 显示全部楼层
你不说得很清楚吗。。。。。。

一般的顶板开洞了。。。侧墙可能要考虑防水。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-28 18:21:04 | 显示全部楼层
回复 7# 冷若冰


    我听群上的说,侧墙开洞好一点,设备运进来后,洞就封上了,还要注意防水么?顶板上开洞,设备运进来后,洞也就封上了。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-28 19:02:21 | 显示全部楼层
地下室侧墙就是土壤,要防水的。。。。。。

你可以问问土建的同志,我是听土建专业说的。。。。。
     
发表于 2011-1-28 21:02:18 | 显示全部楼层
原来看一个酒店,它靠近路的一侧外墙未作, 有的变配电室靠近车库
     
发表于 2011-1-28 21:29:48 | 显示全部楼层
哦,半地下室。。。。。。

随便了,放得进去,没有问题就行。。。。
     
发表于 2011-1-28 22:23:38 | 显示全部楼层
刚才在QQ群上请教了一下,大家讲了很多。

有地下车库的就可以从地下车库入口运进来,没有的呢,好像有2种 ...
hahaoohehe 发表于 2011-1-28 13:23



    如果利用汽车坡道作为设备搬运口,应该叫结构专业核算荷载,一般我都不在坡道搬运设备
     
发表于 2011-1-28 22:25:34 | 显示全部楼层
至于在侧墙还是顶板留洞,一般无所谓了
     
发表于 2011-1-28 22:36:41 | 显示全部楼层
如果利用汽车坡道作为设备搬运口,应该叫结构专业核算荷载,一般我都不在坡道搬运设备
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-1-28 22:23



还有黑子这样的说法。。。。。

一般都在坡道上过的,车子都能过。。。。。核算也应该吧。。。。

还有什么别的看法。。。。

这些都不是很注意。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则