账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20141|回复: 32

带开关插座

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-1-28 14:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问是哪个规范规定用带开关插座?
     
发表于 2011-1-28 16:14:21 | 显示全部楼层
民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
10.8.1条
9 住宅内电热水器、柜式空调宜选用三孔15A插座;空调、排油烟机宜选用三孔10A插座;其他宜选用二、三孔10A插座;洗衣机插座、空调及电热水器插座宜选用带开关控制的插座;厨房、卫生间应选用防溅水型插座。

《通用用电设备配电设计规范GB50055—93》
第8.0.7条

三、对于插拔插头时触电危险性大的日用电器,宜采用带开关能切断电源的插座

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
阿斯 + 4 热心

查看全部评分

发表于 2011-1-28 16:54:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-1-28 16:56 编辑

三孔15A插座?
这就是民规的问题,根本就不存在15A插座。
IEC 60083-2009中的中国(CN)插头/座制式,或GB 1002-2008家用和类似用途单相插头插座形式、基本参数和尺寸,规定:家用和类似用途单相插头/插座最大额定容量为10A,大功率电器用插头/插座最高为16A;
GB 1003-2008家用和类似用途三相插头插座形式、基本参数和尺寸,规定:家用和类似用途三相插头/插座最大额定容量为32A。
     
发表于 2011-1-28 18:15:06 | 显示全部楼层
根本就不存在15A插座———— 有的,不过好像是16A。。。。。。

那个孔比10A的要大些,有这样的插头就有这样的插座嘛。。。。。。
     
发表于 2011-1-28 19:57:10 | 显示全部楼层
江苏省的住宅设计规范就有这样规定:
片段a.jpg

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
阿斯 + 4 热心

查看全部评分

发表于 2011-1-28 20:26:20 | 显示全部楼层
十年前有15A,没有16A;

现在有16A,没有15A。

一般美式和日式有15A的
     
发表于 2011-1-28 22:31:10 | 显示全部楼层



    说的真好,有理有据!顶!

审图的要求我住宅就按照民规来
     
发表于 2011-1-28 22:36:05 | 显示全部楼层
我说嘿斑你就理解一下吧
这审图的总得说点啥
对不?
     
发表于 2011-1-28 22:37:50 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,G斑,你在说啥呢。。。。。。

黑子,我看你的图就啥也不说。。。。

看尺短的图闭着眼睛签字。。。。据说尺短心里发毛。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-22 13:58:34 | 显示全部楼层
好,谢谢了
     
 楼主| 发表于 2011-2-22 14:50:45 | 显示全部楼层
油烟机为什么不带开关?
     
发表于 2011-2-22 19:20:00 | 显示全部楼层
油烟机为什么不带开关?
simbar 发表于 2011-2-22 14:50



是不是因为油烟把开关黏住了。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-23 10:23:13 | 显示全部楼层
有可能,是油用多了?
发表于 2011-2-23 11:03:28 | 显示全部楼层
该说的版主们都说了,
继续学习吧

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 学习就好。。。。。

查看全部评分

发表于 2011-2-24 17:42:48 | 显示全部楼层
学习了,楼上的各位这些规范都是熟记于心还是用时查的呀?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则