账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20842|回复: 28

10KV变配电室中,多台变压器的中性线是否连在一起?

  [复制链接]
发表于 2011-2-9 17:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
09措施:91页
注:1 变压器低压总开关及母联开关,应视为电源转换的功能性开关。应作用于所有带电导体,且不能使其电源并联,故应选用四极开关。

1. 10KV变配电室中,变压器引出PEN,在低压柜里面分成PE和N。变压器低压总开关用四极开关,则在分出后用四极开关?
2. 2台变压器的母联开关用四极开关,则在母联开关处2台变压器的中性线相连?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-2-9 18:10:14 | 显示全部楼层
两两可能可以连,所有的没必要连在一起了吧。。。。。

我就知道这么多,楼下接着补充。。。。
     
发表于 2011-2-9 18:46:02 | 显示全部楼层
此题难,难于上青天。

不将DL、JGJ、GB、IEC标准统一喽,没法解决。

要不然,大家都你不服我,我不服你。
     
发表于 2011-2-9 23:33:55 | 显示全部楼层
以我看,我只能说措施说的有道理
发表于 2011-2-10 10:28:48 | 显示全部楼层
按IEC,变压器中性点(PEN点)不能直接相连,各自通过绝缘导体接入各自配电柜的PE后,经地球(大地)接地!
 楼主| 发表于 2011-2-10 10:54:20 | 显示全部楼层


1.变压器中性点不容许就地直接接地,那么是不是下述过程接地?
    10KV变配电室中,变压器引出PEN,在低压柜里面分成PE和N。每台变压器对应的低压柜中的PE,接到变配电室中的总等电位接线端子MEB上,然后MEB接入大地。

变压器对应的低压柜中的PE 可以接到变配电室中明敷的一圈扁钢上不?

2. 10KV变配电室中,变压器引出PEN,在低压柜里面分成PE和N。每台变压器对应的低压柜中的N是否相连?如果相连,是否在母联开关处通过四极开关相连?还是直接相连?
     
发表于 2011-2-10 11:20:23 | 显示全部楼层
这个问题纠结。。。。。

我觉得吧,可靠的联结一次就好了。。。。。。联结多了,可能麻烦也来了。。。。
     
发表于 2011-2-10 11:26:56 | 显示全部楼层
哈哈,不是一点接地么?
当然在一起了。

有些问题,麻烦。
     
发表于 2011-2-10 11:44:47 | 显示全部楼层
1、变压器对应的低压柜中的PE 可以接到变配电室中明敷的一圈扁钢上不———— 可以,这个看成MEB。。。

然后MEB与接地装置可靠联结一点或两点或三点,我记得规范是三点。。。。这个可以接受吧。。。。

2、每台变压器对应的低压柜中的N是否相连 ———— 不连,母线分段,N线也分段。。。。这个可以接受吗。。。。。

3、如果相连,是否在母联开关处通过四极开关相连?还是直接相连?———— 分歧可能在这里了。。。。

这个相连的,应该是PEN,而不是N。是不是这个意思。。。。。

最后一个,楼下再补充补充。。。。。。我没有考虑成熟。。。。。。
发表于 2011-2-10 12:06:08 | 显示全部楼层
PEN线到柜里就分为N和PE了,此时,该连谁连谁,四极开关也好,多个柜互头也好,认准N排(N线),PE排(PE线),该接地的接地,该绝缘的绝缘,别的不要多想。
至于PEN,PE,N,是一个电位云云,“相当于”接了某某云云,都不在工程施工之列,不要与工程实施混为一谈。
     
发表于 2011-2-10 15:43:36 | 显示全部楼层
PEN线到柜里就分为N和PE了———— 我认为吧,这个是出了柜子才分开的,在柜子里还是并在一起的。。。。虽然柜子里分别有五根铜排。。。。。这话得接受才好。。。。

要是在柜子里就认为二者分开了,就会弄不清楚是连N,还是连PEN,还是PE了。。。。

PE肯定连的。。。。PEN也可以连,N就不一定连了。。。。。

问题在于:N到底能连不能连。。。。。

纠结。。。。
发表于 2011-2-10 16:02:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-2-10 16:07 编辑

回复 11# 冷若冰

5-54-1a.JPG
就以此图为例(还有两图,在其他帖子里有,就不传了),柜内分出了N与PE.
之后,就该接谁接谁吧......

1.柜外,PEN不能互连,柜内已经不存在PEN了!
2.柜内,N不能直接互连,互投柜通过四极开关连是另外一回事
3.柜内,PE要连,但必须从PE排引出
 楼主| 发表于 2011-2-10 16:09:56 | 显示全部楼层
PEN线到柜里就分为N和PE了———— 我认为吧,这个是出了柜子才分开的,在柜子里还是并在一起的。。。。虽然柜子里分别有五根铜排。。。。。这话得接受才好。。。。

要是在柜子里就认为二者分开了,就会弄不清楚是连N,还是连PEN,还是PE了。。。。


这好像不对吧?
     
发表于 2011-2-10 16:11:33 | 显示全部楼层
对的对的。。。。。。你说的很对。。。。。

我说的是另一个意思。。。。。。

分出来的,是出线,不是这个母排。。。。。这么说,好接受么。。。
发表于 2011-2-10 16:15:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-2-10 16:44 编辑

回复 14# 冷若冰

  通过色标区分N,PE,这个“可以有"也"必须有"!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则