账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22025|回复: 30

接插式母线槽设置在何处需要采用防水型?

  [复制链接]
     
发表于 2011-2-9 21:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
接插式母线槽设置在何处需要采用防水型?

若需要防水型,IP防护等级如何确定?
     
发表于 2011-2-9 22:00:28 | 显示全部楼层
仅在室内用过
没用过需要防水的
坐个沙发等着听
     
 楼主| 发表于 2011-2-10 09:51:26 | 显示全部楼层
室内就不用考虑?

想想。。。。。。{:1_275:}
     
发表于 2011-2-10 10:38:32 | 显示全部楼层
我一朋友把封闭母线槽设到室外电缆沟里,说一直运行良好。
     
发表于 2011-2-10 11:15:09 | 显示全部楼层
室内也会用到IP 65.
     
发表于 2011-2-10 11:15:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2011-2-10 07:17 编辑

室内也会用到IP 65的情况.

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 对的。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-10 11:17:30 | 显示全部楼层
只知道有个IP54的。。。。。。不知道能不能防水了。。。

母线本来就贵,何必搞这么高端。。。。。。

除非电缆实在没法解决问题了。。。。。那还不如高压供电了。。。。

评分

参与人数 1E币 -1 收起 理由
尺短寸长 -1 错的。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-10 11:25:27 | 显示全部楼层
在建筑物内,水平段的母线槽和竖直段的母线槽防护等级是不一样的。
在材料采购要特别注意这一点。
     
发表于 2011-2-10 11:28:56 | 显示全部楼层
没注意这个防护等级。。。。。。。

龙王要是有什么心得,不妨说说。。。。。。竖直如何,水平如何。。。。。

还有,这个IP65到底用在室内什么场所,这个等于防雨水了。。。有这么潮湿吗。。。。。
发表于 2011-2-10 11:33:26 | 显示全部楼层
是不是考虑喷淋的影响?
     
发表于 2011-2-10 11:38:14 | 显示全部楼层
是不是考虑喷淋的影响 ———— 母线是不是可以在喷头上面。。。。还有,用喷淋的时候,母线断电。。。。

没理由用水灭电气火灾啊。。。。

不过我真想不出室内下雨是什么情况了。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-13 18:42:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-2-13 18:51 编辑

摘选中国工程建设标准化协会标准CECS170:2004《低压母线槽选用, 安装及验收规程》(中国计划出版社)中的几条规定,供大家设计时参考、选用:

3.0.1  选用母线槽时应综合考虑使用环境(污染情况,防火、防水、防爆要求,散热条件等)、负载性质(电流冲击程度)、经济截面、安装条件等因素。

3.0.2  母线槽应选用具有3C强制认证标记的产品,并有型式试验报告。

3.0.4  母线槽的外壳防护等级应符合下列规定:
    1  室内专用洁净场所,采用IP30及以上等级;
    2  室内普通场所,采用不低于IP40等级;
    3  室内有防溅水要求的场所,采用不低于IP54等级;
    4  室内潮湿场所或有防喷水要求的场所,采用IP65及以上等级;
    5  有防腐蚀要求的场所或室外,采用IP68等级的无金属外壳的全封闭树脂浇注母线槽;

3.0.9  当用于应急电源时,应选用耐火且防水的母线槽。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 条文。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-2-13 18:43:53 | 显示全部楼层
附录A(节选)

代号   应用场所
IP30   适用于室内专用工作场所,可提高空气型母线槽的散热效果
IP40   适用于室内普通场所
IP41   适用于室内可能出现滴水的场所
IP54   适用于室内潮湿场所,室外有顶棚的场所
IP65   适用于室外无遮盖的场所
IP66   适用于码头等场所
IP68   适用于防有害气体进入壳体内的室外无遮盖场所

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 附录。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-2-13 18:44:56 | 显示全部楼层
条文说明
3.0.4  IP30只用于空气型母线槽,外壳上有直径小于2.5mm的通风孔,使空气对流,达到散热的目的。密集型母线槽由于靠传导散热,散热效果好,因此外壳上无需开孔。
对母线槽,通常具有IP40防护能力已能满足要求。母线槽若经过水泵房等潮湿场所,则应采用IP54防护等级。
如果母线槽旁设有消防喷淋,应采用IP65级的母线槽。
采用整体浇注树脂的母线槽,能达到IP68级,具有良好的防腐蚀能力。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 说明。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-2-13 18:47:18 | 显示全部楼层
抛砖1:

3.0.9  当用于应急电源时,应选用耐火且防水的母线槽。

对于这条规定,个人意见是:
是否按所处环境和使用功能确定比较合适。
比如,此环境无防水要求,何必“应选用”防水型?
又比如,非消防回路且当发生火灾时必须断电的应急供电负荷,或者是设置在没有火灾隐患场所的母线槽,又何必“应选用”防火型?


抛砖2:

条文说明
3.0.4  。。。母线槽若经过水泵房等潮湿场所,则应采用IP54防护等级。

对于这条规定的条文说明,个人意见是:
不反对经过水泵房的母线槽应采用不低于IP54的防护等级,但对水泵房被定义为潮湿场所表示疑惑:
1、带淋浴的卫生间、浴室等场所定义为潮湿场所,正确无误没有异议。
2、水泵房定义为潮湿场所,似乎没依据:
(1)该场所相对湿度会经常处于90%以上吗?
估计不会。
(2)除本标准外,哪本规范、标准、设计手册中出现将水泵房定义为潮湿场所?
还未查到。

楼下兄弟们帮忙解惑,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则