账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16358|回复: 29

疑问2011-Q7:室外缆沟的排水设计!

  [复制链接]
发表于 2011-2-14 14:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这两天听到同事们在争论一个问题,状况是这样的:一个项目中,某一段室外缆沟与一座零米以下的独立泵间连通,泵间的配电电缆通过该缆沟敷设。在试运行阶段,由于系统不稳定,缆沟附近的水池总是溢水,直接灌入到缆沟,进而再流至零米下的泵间,导致泵间的配电箱损坏。

争论的问题是:

1、电气专业认为:缆沟的设计,已经按照规范执行;之所以出现这种问题,是由于工艺系统的不稳定性造成的,不能把工艺系统的非常规运行带来的问题认定为电气设计的不合理性。

2、机务和土建专业认为:出现这种情况,是电气专业考虑不全面造成。室外缆沟就不应该直接与泵间连通,而应考虑其他的敷设方式。

我自己的想法:记得刚到电厂参观学习的时候,发现北方地区的很多电厂,其室外缆沟设计是考虑了斜坡和集水坑,集水坑的排水管由水工专业统一考虑。我猜水工在考虑排水问题的时候,应该考虑了当地气象条件,特别是雨季或者雨量最大的时候,排水该怎么处理。甚至在有的厂里面,看到电气专业的人用移动式抽水泵帮助缆沟尽快排水。 当然,我也查看了电缆敷设的相关规范,确实没发现设计上有什么问题,不知道各位坛友,关于室外电缆沟的设计,有什么心得?请补充!如果出现这种问题,大家会采取什么措施?

评分

参与人数 1贡献 +2 E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 2 + 20 积极发问

查看全部评分

发表于 2011-2-14 15:30:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-2-14 15:45:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-2-14 16:06:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-2-14 16:25:06 | 显示全部楼层
中华人民共和国电力行业标准

城市电力电缆线路设计技术规定

Technical rule for design of urban power cables

DL/T 5221—2005

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

6. 5. 4 电缆沟应能实现排水畅通,且符合下列规定:
1 电缆沟的纵向排水坡度,不宜小于0.3%;
2 沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑。
     
发表于 2011-2-14 16:27:07 | 显示全部楼层
中华人民共和国国家标准

低压配电设计规范

code for design of low voltage electrial installations

GB 50054-95

第5.6.18条 电缆沟和电缆隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于0.5%,并应设集水坑;积水可经集水坑用泵排出,当有条件时,积水可直接排入下水道。
     
发表于 2011-2-14 16:27:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2011-2-14 12:30 编辑

我觉得这是电气专业和给排水专业相互配合的事情,责怪哪一个专业显然很扯皮。
具体实施应该由排水专业做,电气专业应该提醒。
     
发表于 2011-2-14 16:37:41 | 显示全部楼层

室外缆沟与一座零米以下的独立泵间连通.........类似于地下室电缆引入
设计上交代清楚,施工时不偷工减料,不应该出现电缆沟的水进入泵房的情况.
地下室防水套管2.jpg

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 good

查看全部评分

发表于 2011-2-14 17:17:07 | 显示全部楼层
这个是人防的密闭肋?
穿墙套管长度有没有要求?
太短了密闭是个问题
 楼主| 发表于 2011-2-14 17:32:50 | 显示全部楼层
我觉得这是电气专业和给排水专业相互配合的事情,责怪哪一个专业显然很扯皮。
具体实施应该由排水专业做, ...
东海龙王 发表于 2011-2-14 16:27


龙王所例的条文,电气设计和土建图上都能体现。
但是现在的问题是:似乎水量太大,缆沟的排水系统似乎无法满足。
我感觉是:咱先别说工艺系统随心所欲乱排水,假如下大雨呢,像南方的雨季,怎么办?咱们的规范得到过验证吗?
         或是这种室外缆沟与室内相关的时候,应该有特殊的要求规范可依呢?
 楼主| 发表于 2011-2-14 17:34:25 | 显示全部楼层
当室内电缆管的管端低于室外地坪的时候,不可以直接引入室内的,中国不知能有多少个设计院懂的这点皮毛。
治学以诚 发表于 2011-2-14 16:06



    诚版,有没有相关的规范?
     
发表于 2011-2-14 17:55:50 | 显示全部楼层
呵呵,还需要什么规范?
要是那么整,水酒灌进了房子了。
     
发表于 2011-2-14 17:58:21 | 显示全部楼层
1.jpg
     
发表于 2011-2-14 17:59:35 | 显示全部楼层
二式
2.jpg
     
发表于 2011-2-14 18:08:44 | 显示全部楼层
缆沟附近的水池总是溢水,直接灌入到缆沟,———— 防水措施不到位,导致外面的水进入室内。。。。

沟内排水措施也不到位。。。。。找坡、集水坑、潜水泵,这些都是很简单的排水措施。。。。。

电气专业只需要要求排水。。。。。。。电气提资了吗。。。。。没要求就是电气的问题了。。。。

其余的事情给排水的同行会处理的。。。。。。

看完楼主的帖子,我觉得水专业考虑不到位也很正常,这个水量估计他也没想到。。。。。

水排不掉,怪不到电气。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则