账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10147|回复: 6

TN-S系统的配电柜总电源进线柜 N线和地线是相通的吗 ?

[复制链接]
     
发表于 2011-2-17 12:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TN-S系统的配电柜总电源进线柜 N线和地线是相通的吗 ?
就是和变压器相接的第一个配电柜里。
发表于 2011-2-17 12:13:33 | 显示全部楼层
不一定哟。
发表于 2011-2-17 13:07:35 | 显示全部楼层
变压器引出PEN----到第一个低压柜----在低压柜里面把PEN分成PE和N,大概是这个过程吧?
5-54-1a.JPG 5-54-1b.JPG 5-54-1c.JPG
     
发表于 2011-2-17 15:05:31 | 显示全部楼层
这个无所谓了,不一定非要在进线柜内,也可以在母联柜或者其他柜中
     
发表于 2011-2-17 15:51:59 | 显示全部楼层
三楼的图一和图二像变压器出来接配电柜的。。。。。。

图三不是,图三是总配电箱的。。。。前面短短的一截标注为“PEN ba”的,我觉得应该标注为“MEB”。。

不知道我说的大家接受不接受。。。。。
发表于 2011-2-18 21:51:57 | 显示全部楼层



    如果是在进线柜,是不是低压柜总断路器应该是4P?就是PEN分成N和PE后,用4P断路器? 如果是在其它柜子里面,那低压柜总断路器就应该是3P了?
     
发表于 2011-2-19 00:07:38 | 显示全部楼层
没必要用4P,除非你是变压器中性点直接接地。
注意用4P,你无法得到TNC系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则