请教地下室疏散照明间距的问题

[复制链接]
发表于 2011-2-17 20:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天做了一个4万多平米的地下车库,其中疏散照明是按25m的间距设置的。院审时专业负责人指出,如此大的地下车库的疏散照明的间距应按10m设置。我遍查了手头的资料,为发现有此条规定。忘各位同行老师能不吝赐教,告知我是否有此规定,若有此规定,还望不吝给出出处。谢谢了!
发表于 2011-2-17 20:30:24 | 显示全部楼层
人防内是不大于15米,其余为不大于20米

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 好。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-17 21:01:38 | 显示全部楼层
yueyue,能不能给个规范,让楼主和大家都学习学习。。。。。

疏散照明是按25m的间距设置的 —————— 你这个有依据吗。。。。。
     
发表于 2011-2-17 21:03:24 | 显示全部楼层
注意:

是讨论疏散照明还是讨论灯光疏散指示标志,前者起照明作用(照亮疏散通道地面),后者起诱导指示作用,不一样。

估计是问灯光疏散指示标志间距,yueyue的答复基本没有问题:注意端部适当减小;注意袋形走道;注意疏散通道转弯部位(指有墙体分隔部位)等细节。
     
发表于 2011-2-18 00:37:26 | 显示全部楼层
有本老规范,记得叫地下建筑什么规范,说的是地下室的疏散指示标志不超10米
     
发表于 2011-2-18 00:38:39 | 显示全部楼层
地下建筑照明设计标准,是CECS标准
 楼主| 发表于 2011-2-18 20:04:43 | 显示全部楼层
各位能不能给出准确可靠的依据出处,便于大家的学习和理解啊。这样以后在做设计时,咱的腰杆子也能硬了。呵呵
发表于 2011-2-18 21:52:01 | 显示全部楼层
1、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009
2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)
3、建筑设计防火规范GB50016-2006
4、高层民用建筑设计防火规范GB50045-1995(2005年版)

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 腰杆子。。。。

查看全部评分