账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6731|回复: 3

建筑常见基础形式电气接地性能的比较

[复制链接]
发表于 2011-2-26 20:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
钢筋混凝土结构的高层建筑都采用桩基础,一般来说,利用桩基础作为建筑的自然接地极在大多数情况下是能够满足电气装置接地要求的。而体量很小的建筑多采用条形基础,这时利用其做自然接地极的电气效能(即接地电阻)往往不能满足要求。那么请问,对于条形基础的建筑物,其接地设计是否应注明另打接地极的要求?其他基础形式如:阀形基础、箱形基础、独立基础和墩基础的电气接地效能如何?对以此为基础形式的建筑进行接地设计时应注意那些问题?谢谢!
     
发表于 2011-2-26 23:19:44 | 显示全部楼层
条基内含有钢筋,我认为还是可以做接地装置的。。。。。。

你想,条基内的钢筋表面积难道会比围一周的扁钢少么。。。。。。。

还有一个,土壤电阻率小于3000的(印象中),基本上都不怎么要求接地电阻了。。。。。

你这个小建筑只要不是配电房,我认为都行。。。。。。。。

楼下的,是不是这个理。。。。。。
     
发表于 2011-3-3 12:36:42 | 显示全部楼层
有种情况需要注意,多层砖混结构,条基内无钢筋时,如果利用地梁钢筋做接地装置,地梁如在土壤以上,基本就没用了,还是得加一圈埋地扁钢。以前我遇到过审图要求这样做,结果根本行不通
     
发表于 2011-3-3 16:41:20 | 显示全部楼层
多层砖混结构,条基内无钢筋时,如果利用地梁钢筋做接地装置,地梁如在土壤以上,基本就没用了,还是得加一圈埋地扁钢。是的,地梁如在土壤以下小于600就不行了,做周圈式接地体吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则