账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6614|回复: 2

请问:金属卤化物灯可以用在丙类仓库中吗?它是高温灯具吗?

[复制链接]
     
发表于 2011-3-4 20:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:金属卤化物灯可以用在丙类仓库中吗?它是高温灯具吗?有一药品仓库,长80米宽20米高6.6米,如果地面照度要求是100LX,用什么样的灯具好?多少个合适?
     
发表于 2011-3-6 08:41:27 | 显示全部楼层
1、是高温灯具。
2、粗略的算了一下,大概21个150W的金卤灯。
   只是不知道怎样布置,是 3X7 或 2X10 好?
   请高手详细解答。
     
 楼主| 发表于 2011-3-6 09:09:44 | 显示全部楼层
长80米宽20米高6.6米,采用125W的金属卤化物灯(梁间距是7.5米X7.5米,准备设4个),可以吗?如果地面照度要求是100LX,多少个合适?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则