多层公共建筑都需要设火灾自动报警系统?

[复制链接]
发表于 2011-3-9 10:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 天涯浪子 于 2011-3-9 10:40 编辑

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:
2 多层及单层建筑:
2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑;请问各位你们设计都是按上面的第二条执行?
发表于 2011-3-9 10:16:23 | 显示全部楼层
按报警规范执行
坛子里有个帖子  楼主可以搜一下
     
发表于 2011-3-9 16:22:06 | 显示全部楼层
《新民规》中这条无法执行,涉及面太广,定义有问题。
和消防队的同志交流过,消防部门认为是否设置火灾报警系统应以《防火规范》《高层防火规范》为准。
《新民规》中13.1.3  2  4)规定解决了有些建筑中存在消防联动设备却没有消防报警、联动系统的问题。
我认为该款弥补了以上两规范中的不足。
发表于 2011-3-9 18:09:59 | 显示全部楼层