账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7215|回复: 1

不设火灾报警的建筑,信号阀和水流指示器信号如何接?

[复制链接]
     
发表于 2011-3-14 19:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
不设火灾报警的建筑,水专业设了喷淋,信号阀和水流指示器信号如何接?这样做对不对:从泵房引来信号线和电源线,接到信号阀和水流指示器模块?信号阀和水流指示器可以设在配电室吗?如果只是大厅,没有单独的房间,信号阀和水流指示器就装在管道上就行了,对吗?请指教。
     
发表于 2011-3-15 09:43:01 | 显示全部楼层
在值班室设显示器,信号阀和水流指示器接24V电源线,只需在值班室显示是否动作就可以了。信号阀和水流指示器设置的位置是水专业定的,但不能在配电室。自喷泵的各种信号也引至值班室显示即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则