账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7500|回复: 8

疑问2011-Q12:N线与PE线的选择!(谢谢大鼻山指正,呵呵!)

[复制链接]
发表于 2011-3-22 19:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 elegantyuer 于 2011-3-23 08:52 编辑

TN-S系统中,N线与PE线的选择,对我来说一直是个难点。虽然忙起来的时候,根据以往的经验值或单位里相应的资料,直接套用不会错,但是心里一直是空空的。很想把以下知识点弄明白:
一、N线的截面选择
"电力工程电缆设计规范3.7.9: ......中性线截面,不得小于按线路最大不平衡电流持续工作所需的最小截面;对有谐波电流影响的回路,还应同时满足所要求截面......"

1、线路最大不平衡电流的计算
2、谐波电流的影响

除了照明系统气体放电灯外,我们经常有用到控制就地电机的就地变频柜、就地软起动柜,这些柜内的设备元器件都会产生谐波,所以关系到电缆在选型时如何考虑N线截面。

二、PE线的截面选择
PE线的截面选择,规范明确了,但是为了更精确的选择,给出了公式,其中S=根号(I2t)/K,其中I:发生低阻抗故障时,流过保护导体的电流有效值;t:保护导体的脱扣时间;

上述知识点,请前辈们指导,该如何理解才能真正的掌握好啊!

     
发表于 2011-3-22 20:11:30 | 显示全部楼层
参考GB/T 16895系列关于导体的规范。
     
发表于 2011-3-22 20:24:22 | 显示全部楼层
疑问2011-Q11:N线与PE线的选择!——应该是“疑问2011-Q12:N线与PE线的选择!”
发表于 2011-3-22 21:42:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-22 21:43:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-3-22 22:19:02 | 显示全部楼层
t=5秒?必要性何在?
     
发表于 2011-3-23 11:11:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-23 11:20:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-3-23 12:49:28 | 显示全部楼层
新疆电力设计院的陈西庚老人家算过。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则