账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7759|回复: 7

变压器中性线问题

[复制链接]
     
发表于 2011-3-24 12:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
平时正常运行,三角星变压器低压侧中点到地之间有电流吗
     
发表于 2011-3-24 16:07:23 | 显示全部楼层
如果该变压器用于民用建筑物中,且变压器所带负荷大多数为单相负荷,由于三相不可能完全平衡变压器中性线上是有电流的。如图 1.JPG
     
发表于 2011-3-24 19:13:10 | 显示全部楼层
三相完全平衡,也会因谐波电流的存在,变压器中性线上同样是会有电流的。

但楼主问的是:平时正常运行,三角星变压器低压侧中点到地之间有电流吗?

由于供配电系统难免存在一定程度的“漏电流”,低压侧中点到地之间一般会有mA级(看系统大小和绝缘好坏了,小则几十mA大则几百mA)的剩余电流。
     
 楼主| 发表于 2011-3-25 08:58:22 | 显示全部楼层
哪故障时呢
     
 楼主| 发表于 2011-3-25 08:59:28 | 显示全部楼层
我是说中线到地那段
     
 楼主| 发表于 2011-3-25 09:09:10 | 显示全部楼层
哪接地网的意义在哪,几欧几欧的有什么区别
     
发表于 2011-3-25 10:15:19 | 显示全部楼层



    审题不清,罪过罪过。赞同3楼坛友意见。
     
 楼主| 发表于 2011-3-28 14:12:33 | 显示全部楼层
和中线到地那段有关的应该就是接地故障了吧,接地故障时中线到地那段是什么电流
规范说变压器中性线要直接接地,未解释怎样算重复接地,是中性线直接接到地网还是通过一个MEB接到地网(图集中是这样的),这两种那种好
若有两台以上的变压器,哪二者的中性线是先一起接到MEB再接地网好还是各台各自直接接地网好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则