账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9897|回复: 12

仓库如何做疏散指示

[复制链接]
     
发表于 2011-3-24 19:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
未命名11.jpg
     
 楼主| 发表于 2011-3-24 19:09:11 | 显示全部楼层
图中绿色部分为货架,A区域为主要通道,B为货架间通道。
疏散指示灯如何设计,只在A区域设置,还是B区域也要设置。还是不需要设置?
如果设置,是吊装还是在地面安装,吊装不满足规范要求,
地面安装能否承受叉车的重量?
请各位给小弟指点下
     
 楼主| 发表于 2011-3-24 19:12:20 | 显示全部楼层
柱子为钢柱,跨距24米,怎么插了两张图片,版主能否给删掉一张{:49:}
     
 楼主| 发表于 2011-3-24 19:35:58 | 显示全部楼层
各位看官给点建议啊
     
发表于 2011-3-24 20:35:58 | 显示全部楼层
问楼主:哪本防火规范是强制要求在仓库的通道处设置灯光疏散指示标志的?
     
 楼主| 发表于 2011-3-25 09:39:40 | 显示全部楼层
回复 5# 尺短寸长


    建规11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口……
     
发表于 2011-3-25 10:00:32 | 显示全部楼层
高层厂房(仓库)是指:2 层及2 层以上,且建筑高度超过24.0m 的厂房(仓库)。
楼主的项目是这样的建筑不?
     
 楼主| 发表于 2011-3-25 10:19:28 | 显示全部楼层
不是,我就是想知道,如果做,要怎么做。
这个定义的是丁类仓库,但甲方要应急照明、火灾报警、喷淋都上,而且通道的照度要300LX。
做过高层厂房下面一层是仓库的,不知道这个怎么定义。当时没摆货架,只做了安全出口灯
     
 楼主| 发表于 2011-3-25 10:30:26 | 显示全部楼层
现在卡个规范说可以不做,但以后遇到了这样的高层(仓库)怎么办?
可能是这个问题太幼稚了
不知道 蓄光型(不用电)型的疏散指示满不满足消防要求
     
发表于 2011-3-25 10:35:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2011-3-25 10:46 编辑

既然是建设方要求做
疏散照明做在顶上
疏散指示可以做在地上(可以参照机场的做法)
     
 楼主| 发表于 2011-3-25 10:45:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,不过做在地面上要考虑到叉车
     
发表于 2011-3-25 11:18:04 | 显示全部楼层
挂在货架侧也可以,宜家的货架区就是这样做的
     
发表于 2011-3-25 20:42:44 | 显示全部楼层


实际工程的仓库不太会采用高层仓库(不是说没有),故按规范可不设置灯光疏散指示标志。

真遇到了高层仓库,按规范应设置灯光疏散指示标志,地面上又要考虑到叉车,则可以考虑吊装。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则