账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7761|回复: 12

4支等高避雷针。

[复制链接]
     
发表于 2011-3-25 14:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
170米*65米的堆场,滚球半径100m。左右各20米设一16m高避雷针,中间在设一根,16m高避雷针,两侧一样,一共六根,谁算过4支等高避雷针帮忙算算够不够,各4针间有没有死区,我用软件画出来没有问题,算只会用双针叠加算,是有四个漏洞,但4针算应该是没有问题,求正解,不知道如何算,审图说不对。期待
发表于 2011-3-25 15:01:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-25 15:06:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-25 15:08:40 | 显示全部楼层
有死角,保护不到
发表于 2011-3-25 15:16:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-3-25 18:13:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-3-25 18:16 编辑

回复 1# 枫叶
1.jpg

3.jpg
100m滚球半径没问题

2.jpg
60m滚球半径有问题

不明白为什么用100m滚球半径?
发表于 2011-3-25 20:48:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-25 20:52:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-3-25 21:23:15 | 显示全部楼层


是的,楼主能否解释下,为什么这样设
发表于 2011-3-27 09:49:08 | 显示全部楼层
占个地方,顶到前面,下次回答
     
 楼主| 发表于 2011-3-28 15:55:15 | 显示全部楼层
170m*65m是堆场基础,四周有5米宽的道路,所以在堆场边上设置避雷针还算可以。
露天堆场滚球半径100m,没有问题,规范有。
外边线肯定是没有问题,都能保护的到堆垛,就是4针之间的区域大家看看能保护到么。
     
 楼主| 发表于 2011-3-28 15:56:25 | 显示全部楼层
W%GP)]VT}M4A4_PNOGQLA4O.jpg L0G9NP[0K5RDMDV420F3C79.jpg FOA0(KT107523PJ1K~KK2MM.jpg
     
 楼主| 发表于 2011-3-28 15:57:47 | 显示全部楼层
哦,错了这个是20米的时候得保护圈,这个不用看了,肯定没有问题,我是想看看16米的时候怎么着。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则