账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9507|回复: 12

地下室的排烟风机、潜污泵等离变压器几十米的情况下,能用微断控制么?分断能力够么?

[复制链接]
发表于 2011-3-26 11:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
好比地下室有1个1000的变压器,则变压器出口处的短路电流大概24KA。地下室还有一些排烟风机、潜污泵、排风机等设备,由1个双电源箱供电。
1.jpg 2.jpg

-APE双电源箱进线是NH-YJV-5X16,离变压器大概30米,算出短路电流大概是5.6KA。

这些设备(排烟风机、潜污泵、排风机)用微断(分断能力有4.5KA、6KA、10KA……)控制,分断能力够么?

这种情况,大家是用微断还是塑壳?
     
发表于 2011-3-26 12:19:33 | 显示全部楼层
那还用说,此时还是应采用塑壳。
     
发表于 2011-3-26 12:37:29 | 显示全部楼层
变压器出口处馈线开关MCCB与设备(排烟风机、潜污泵、排风机)的保护开关MCB之间若具备级联技术,可以大幅度提高MCB的分断能力,就可以用MCB(微断);反之,分断能力达不到,则不应用MCB。
     
发表于 2011-3-26 13:16:18 | 显示全部楼层
如果严格执行规范,这两级开关应该具备选择性。因此,设备处短路时,最好别寄望低压屏出线开关作为主保护来动作。
 楼主| 发表于 2011-3-26 13:26:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-3-26 13:31 编辑

级联技术,那上级断路器要有限流能力。

变压器出口断路器一般都是框架式断路器,是所有厂家生产的框架式断路器都有限流能力,还是只有一些厂家生产的才有限流能力呢?

不对,应该是低压馈线柜里面的断路器要有限流能力,那就是这个回路选的塑壳断路器(在低压馈线柜里面)要有限流能力?
 楼主| 发表于 2011-3-26 13:40:11 | 显示全部楼层



    -APE双电源箱进线是NH-YJV-5X16,离变压器大概30米,算出短路电流大概是5.6KA。

这些设备(排烟风机、潜污泵、排风机)用微断(分断能力有4.5KA、6KA、10KA……)控制

发生短路时,如果低压馈线柜内的断路器没有限流能力,那短路电流已超过了微断的分断能力,这时微断会不会坏掉?而短路电流只能靠低压馈线柜内的断路器来分断?

08民规:
2 配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性,各级之间应能协调配合;对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断;

一般民用建筑,都可以不管选择性吧?这个非主要负荷指的是什么?一、二级负荷算重要负荷么?还是只有消防负荷算重要负荷?
     
发表于 2011-3-26 13:40:47 | 显示全部楼层
没那么狭窄吧。具有选择性最常见方式:
1、时间整定选择性;
2、电流整定选择性(但不一定采用限流断路器)
 楼主| 发表于 2011-3-26 13:52:14 | 显示全部楼层
但上面的例子,短路电流已超过微断的分断能力,这种情况下还要使用微断的话,只能采用级联技术,上级断路器选用具有限流能力的。
     
发表于 2011-3-26 16:23:54 | 显示全部楼层
都选择分断能力为10KA的微断就可以了。
 楼主| 发表于 2011-3-26 17:48:02 | 显示全部楼层
画图的时候,微断上面不标分断能力,那默认应该是多少?

选10KA的肯定可以了,如果其它地方用的是1家断路器,可这家没有10KA的,那在这块还要用别的厂家的了(如:ABB)。

如果就用4.5KA或6KA的呢,该怎么处理?只能在低压馈线柜内用具有限流能力 的塑壳?
 楼主| 发表于 2011-3-27 09:33:09 | 显示全部楼层
占个地方,顶到前面,下次回答
发表于 2011-3-28 17:06:05 | 显示全部楼层
只有磁保护的微断比较少吧 消防设备又不能有热保护
     
发表于 2011-3-28 17:20:56 | 显示全部楼层
画图的时候,微断上面不标分断能力,那默认应该是多少?

选10KA的肯定可以了,如果其它地方用的是1家断路 ...
hahaoohehe 发表于 2011-3-26 17:48

现在设计大家不都是标注产品的具体型号、规格的么?分断能力如何,已隐含其中了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则