账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8738|回复: 14

关于变压器,请教各位了!老诚,尺断,大鼻,东海龙王,说说把。

[复制链接]
发表于 2011-4-4 23:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近要做一个项目的变压器装机容量的统计,甲方报供电局用的,问题出在:
1.统计装机容量的时候,消防负荷的分类确定,水上面的屋顶消防稳压泵,暖通上的排烟风机,水源热泵,这些属于还是不属于消防负荷?不属于的话,就要算进去了!
2.算出总容量以后,是不是要除个系数呢?还是比如算出来是1158KW,就直接选1250KVA的变压器装机容量呢?  希望各位给出出意见!谢谢了
发表于 2011-4-5 00:02:15 | 显示全部楼层
电力部门申报用的用电明细表,是类似于设备列表一样的东西,有什么就写什么好了,不分消防和非消防负荷,最后选好变压器,按照传统的计算就好了,有什么问题么?
     
发表于 2011-4-5 09:19:23 | 显示全部楼层
消防稳压泵和排烟风机都是消防负荷啊;水源热泵应该不是。
 楼主| 发表于 2011-4-5 09:56:47 | 显示全部楼层
回复 3# 大鼻山


    哦,就是说是排烟风机,但是 可能平时也用的,在这块很纠结了!不知道该不该算进去,,,,
     
发表于 2011-4-5 10:09:32 | 显示全部楼层
平时通风机兼作火灾排烟风机(用双速的较多,风速不变的极少),平时、火灾均得按使用功率计入。
     
发表于 2011-4-5 10:11:55 | 显示全部楼层
计算书:平时、火灾分开计。

供电局:一般情况。他们要求填写所有装接的设备容量。
发表于 2011-4-5 10:23:28 | 显示全部楼层
楼主这个项目是 初步设计阶段,还是 施工图 阶段?

要是初步设计阶段,是按照 单位指标法 估算,并根据估算结果确定变压器容量。而柴油发电机容量可以按照变压器容量的10%-20%估算。
所以不需要知道消防设备(消防泵、排烟风机……)的具体电量。

如果是施工图阶段,那柴油发电机容量 你是怎么计算的,会计算这个,就会了
发表于 2011-4-5 23:10:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-4-5 23:26:22 | 显示全部楼层



    负荷计算完全是设计人员的理解能力与感悟能力问 ...

缺乏实际运行的数据
 楼主| 发表于 2011-4-6 15:14:21 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长


    是呀,他们给了几张表,上面有预计设备总容量,日负荷,我晕了,第一次做这个,心里没低呀
 楼主| 发表于 2011-4-6 15:16:09 | 显示全部楼层
回复 8# 治学以诚


    是呀,感觉没什么标准可以套下似的,任你自由发挥,但又拍出错了!
 楼主| 发表于 2011-4-6 15:17:54 | 显示全部楼层
回复 9# 嘿嘿嘿嘿


    呵呵!
 楼主| 发表于 2011-4-6 15:21:55 | 显示全部楼层
回复 7# hahaoohehe


    看见他们供电局 出的容量 好像是按 面积给估算的,这个项目没有上 柴油发电机呀!
 楼主| 发表于 2011-4-6 15:23:12 | 显示全部楼层
回复 3# 大鼻山


    嗯,问清了,水源热泵不是!
 楼主| 发表于 2011-4-6 15:24:16 | 显示全部楼层
回复 2# han2003


    说是要分的,消防负荷不在其中计算的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则