账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 31607|回复: 16

消防电梯底坑排水泵与地下室内集水坑潜水泵共用供电回路和双电源切换装置?

  [复制链接]
发表于 2011-4-9 17:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防电梯底坑排水泵为消防用电设备,应按消防设备的要求供电,不应与非消防负荷共用供电回路,当容量较小,采用链式供电时可与其它消防负荷共用供电回路。当容量较小时可与其它消防设备共用双电源切换装置,但应采用放射式配电至水泵控制箱。

我们这有时候就1个双电源切换箱,把消防电梯底坑排水泵、地下室内集水坑潜水泵、排烟风机等,都由这1个双电源切换箱供电,但审图的没提过。

有人说是把地下室内集水坑潜水泵看成消防负荷,意思是提高等级,看成消防负荷,用耐火电缆等,不知道为什么审图的不提这个问题?
发表于 2011-4-9 18:09:39 | 显示全部楼层
1.审图不提不等于就没有任何问题
2.做设计不应只盯住不被审图提问题这个目标哦

3.思路开阔点,方案灵活点
     
发表于 2011-4-9 21:16:37 | 显示全部楼层
阿斯说的是啊,值得学习。
发表于 2011-4-9 21:22:23 | 显示全部楼层
和消防没有直接关系,故不必双电源
     
发表于 2011-4-12 10:06:42 | 显示全部楼层
我们这审图部门提的,消防泵房的潜水泵,需要双电源末端切换(前提,已经在水泵房设置了双切箱,放射式配电至潜水泵控制箱,审图意见违反强条)
发表于 2011-4-12 15:37:01 | 显示全部楼层
消防泵房的潜水泵,属于消防负荷,可以从地下室消防 的双电源箱引吧,不要与其它非消防设备共用切换箱。
发表于 2011-4-12 15:40:54 | 显示全部楼层



这个违反强条是违反消防设备应用专用回路配电吧,潜水泵是消防负荷,但是消防泵应该独立干线配电,不能再出其它负荷吧?
发表于 2011-4-12 15:51:11 | 显示全部楼层
要分清消防负荷与普通负荷的供电区别 消防用电设备应采用专用的供电回路
     
发表于 2011-4-12 16:13:43 | 显示全部楼层
消防泵房潜水泵(4A),未采用末端切换,不符合GB50045-95第9.1.2条。

不是楼上说的违反消防设备应用专用回路配电。
 楼主| 发表于 2011-4-12 18:11:29 | 显示全部楼层
消防泵房潜水泵(4A),未采用末端切换,不符合GB50045-95第9.1.2条。

不是楼上说的违反消防设备应用专用 ...
sh_13131 发表于 2011-4-12 16:13



    9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

消防泵房潜水泵 需要末端切换?与其它容量小的消防设备共用双电源箱,由此箱放射式供电 不行么?
     
发表于 2011-4-13 09:11:43 | 显示全部楼层
回复 10# hahaoohehe


    我们这审图的就提的
     
发表于 2011-4-13 09:51:08 | 显示全部楼层
这个问题扯不清,其实原则就是是否影响消防设备的正常使用。地下潜水泵的确不是消防设备,不需提高至消防配电标准,但接入消防设备配电箱中未必就影响消防设备了。水专业的消防电梯集水坑也是会收集该区域的废水,并不是说只能消防电梯的水流进去,到了电专业这里,就不敢越半点。
坛子里以前也有这样的帖子,最后也是各说各的,不了了之。
发表于 2011-4-13 16:37:38 | 显示全部楼层
觉得 应该是地下室内集水坑潜水泵 与 消防电梯底坑排水泵共用供电回路和双电源切换装置?
这样是把地下室内集水坑潜水泵的负荷做成了 消防负荷,负荷等级提高了,看起来可以提高设备运行的可靠性,但是消防状况下,该断开的电源没有能够断开,不反倒增加了带电的危险性了吗
     
发表于 2011-4-15 04:33:37 | 显示全部楼层
觉得 应该是地下室内集水坑潜水泵 与 消防电梯底坑排水泵共用供电回路和双电源切换装置?
这样是把地下室内 ...
maoyu7132 发表于 2011-4-13 12:37


消防情形下可以切非。
     
发表于 2011-4-15 04:33:56 | 显示全部楼层
可以这么做的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则