账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16086|回复: 9

消防中的电源总线、信号总线、广播总线,是用硬线还是软线好?

[复制链接]
发表于 2011-4-13 13:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计的时候,电源总线是NH-BV-(2X4),信号总线是ZR-RVS-(2X1.5),广播总线是ZR-BV-(2X2.5)

施工的说,硬线不好穿线和接线等,什么接触电阻大等(晚上把原话传上来),消防公司都是用软线,让改成BVR,查了下规范,没具体说,不知道施工的说的有道理没?

13.10.2 火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用耐压不低于交流300/500V的多股绝缘电线或电缆。采用交流220/380V供电或控制的交流用电设备线路,应采用耐压不低于交流450/750V的电线或电缆。

上传2个厂家样本:

图1:海湾
1.jpg

图2:利达华信
2.jpg

海湾的是硬线,利达华信的是软线。
发表于 2011-4-13 14:29:05 | 显示全部楼层
尽量用软线。
发表于 2011-4-13 15:21:04 | 显示全部楼层
大趋势是这些信号线都将归入“综合布线系统”,小功率供电也会通过POE等技术解决。目前综合布线的介质多为双绞线(网线)或光纤(以光代铜是大趋势)。

消防系统布线应考虑如何防护,如穿金属管,和抗干扰,如采用屏蔽措施等。

线的软硬不应作为重点
发表于 2011-4-13 16:22:57 | 显示全部楼层
哈哈,平时 软线 用的比较多!
     
发表于 2011-4-13 16:38:38 | 显示全部楼层
趋势是软线。
     
发表于 2011-4-14 08:07:44 | 显示全部楼层
信号线尽量用双绞线软线;电源线嘛,个人觉得硬线软线都可以,要满足压降要求。施工会考虑到施工的方便性。
发表于 2011-4-14 08:49:57 | 显示全部楼层



    补充一下:
双绞线的线芯导体有两种,一种是用于水平布线(永久链路)的单股(solid)线芯,一种是用于短跳线的多股绞合(strand)线芯,严格地讲只有多股绞合线才是软线。成本与端接考虑,水平布线还是应用solid线芯的缆线。
     
发表于 2011-4-14 09:43:17 | 显示全部楼层
大趋势是这些信号线都将归入“综合布线系统”,小功率供电也会通过POE等技术解决。目前综合布线的介质多为双 ...
911room 发表于 2011-4-13 15:21


不会吧,《火灾自动报警系统设计规范》10.2.7火灾自动报警系统的传输网络不应与其他系统的传输网络合用,采用综合布线系统,就是和用传输网络了。
补充:GB50116的送审稿是不是取消这条规定了?个人感觉:即使没有强制性要求,还是分开为宜,况且FAS系统中不同种类的线路电压等级不同,如何共用双绞线?
     
发表于 2011-4-14 17:08:23 | 显示全部楼层
不会吧,《火灾自动报警系统设计规范》10.2.7火灾自动报警系统的传输网络不应与其他系统的传输网络合用 ...
ced999 发表于 2011-4-14 05:43


没有一个国家会把火灾报警系统和其他系统合用线缆。
     
发表于 2011-4-17 00:02:10 | 显示全部楼层
信号线尽量用双绞线软线;电源线嘛,个人觉得硬线软线都可以,要满足压降要求。施工会考虑到施工的方便性。
jychen1 发表于 2011-4-14 08:07



    好像杭州的PE线可以用软线,信号线不清楚
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则