就目前市场上无塑壳式的符合开关,我常常在图纸上表示如CM1-160画的是负荷开关的符号,意思为厂家去掉脱扣,仅保留灭弧装置和分断功能,低压虽然不谈灭弧室,塑壳应该灭弧装置的,我改的目的有三个1:负荷开关能带负荷拉闸,虽然现在有很隔离产品称能带负荷,当然值指的是小负荷电弧很少很短,但是我一直严格认为隔离开关不能带负荷。
2:形成严格的分断开点,进线箱即使使用带隔离功能的断路器,但是断路器本身是没有严格的分断点的,可能造成断开后检修的时候断路器未严格断开造成触电,低压不谈隔离检修,假如入户做断路器,户主维修电气时,也有可能触电,可能性很小也存在。不必要去总箱拉闸,在进线处即可。比如变电所的门不是常开的。
3:减小电缆进线线径,比如本级为80的断路器,上一级考虑选择性的话也要125的开关,出现怎么也要50的了,假如本级为负荷开关,就不存在选择性了,上一级保护下一级的原则,上一级可以选80,63的断路器都是可以的,63的出现25差不多了,这样在满足计算电流的大前提下,出线就小了很多。当然首先需不需要选择性,记得仁兄言:线路期间未出现其他负荷,可视为同一级配电,可无选择性。规范对选择性的要求也不是很明确 |