账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11577|回复: 7

SPD前的熔断器如何选择

[复制链接]
     
发表于 2011-4-18 21:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
SPD前一般可选微断或熔断器。
厂家样本中给出了微断的选择,唯独没有熔断器的选型。
若要选熔断器,熔断器的额定电流应如何确定?
请各位坛友解答,谢谢。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2011-4-18 21:54:52 | 显示全部楼层
只有过ABB的,第一级保护,  65KA对应 80A的熔断器, TN-S 系统。  
以前做时,基本都用的微断。
     
发表于 2011-4-18 23:21:58 | 显示全部楼层
应该用熔断器。
发表于 2011-4-19 08:34:47 | 显示全部楼层
熔断器、断路器都可以,以前做的基本都是断路器,不能用隔离开关。
     
 楼主| 发表于 2011-4-19 13:11:42 | 显示全部楼层
分断能力如何保证?
发表于 2011-4-19 13:53:48 | 显示全部楼层
浪涌保护器是必须能切断工频电流的,为防止保护失效,所以加了熔断器、断路器,
做时按一般的选择,如40KA的对应32A的断路器,(具体对应多大的断路器,各厂家略有不同),就用C型普通的32A的微断,  与分段能力没有关系,
以上个人见解,还请各位指教。
     
发表于 2011-4-19 21:29:46 | 显示全部楼层
取决于SPD放置在防雷分区的那个边界。
     
发表于 2011-4-21 15:07:10 | 显示全部楼层
因断路器内作用于短路防护的电磁脱扣器为一具有若干匝数的大电感线圈,这一线圈将显著增加SPD连接线上的电感L和其电压降Ldi/dt,从而增大被保护设备承受的雷电冲击过电压。如果采用熔断器则不存在这一问题,这正是国外这一串联的过电流防护电器几乎全部采用熔断器的原因。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则