屋顶消防水箱防雷问题

[复制链接]
     
发表于 2011-4-26 17:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按规范要求,金属消防水箱壁厚大于2.5mm时,可以作为接闪器。现在的消防水箱厚度一般是多少,是否需要再设专用接闪器保护?
     
发表于 2011-4-26 19:04:57 | 显示全部楼层
回复 1# shan

http://www.shpengben.com/proaa.asp

可以看到壁厚(板厚)。
     
发表于 2011-4-26 19:56:48 | 显示全部楼层
北方的水箱,不能放在露天的
     
 楼主| 发表于 2011-4-27 10:10:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 shan 于 2011-4-27 10:13 编辑


谢谢尺短,看到了,40立方及以上的组合式水箱底板厚才大于2.5mm,但顶板和侧板还是小于2.5mm,还是需要单独设接收器。
发表于 2011-4-27 10:14:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-4-27 10:27:20 | 显示全部楼层
雷打水箱,蛋疼!
     
发表于 2011-4-27 12:17:57 | 显示全部楼层
水专业应该知道板厚的。