账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8723|回复: 6

求教!一级负荷配电可以有哪几种配电方式?

[复制链接]
     
发表于 2011-4-30 22:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一级负荷要求由两个独立电源供电。现甲方只能提供一路高压进线,除了设自备应急电源柴油发电机外,还有其他配电方式吗?本建筑附近有一工厂变配电室,是否可以从此处引一路公用低压电源作为备用电源,请问这样可以满足一级负荷配电要求吗?
     
发表于 2011-4-30 23:17:36 | 显示全部楼层
要确认其附近工厂变配电系统的接电可能性和供电可靠性。
其实,设置发电机还是最简便的方式(在我市,二级或一级负荷,几乎没有不设发电机的)。
     
发表于 2011-5-5 22:27:35 | 显示全部楼层
此条件首选发电机
发表于 2011-5-5 22:39:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-5-5 22:47:29 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-5-5 22:47:52 | 显示全部楼层
1市电 加 1柴油发电机就已经满足了一级负荷的要求。
发表于 2011-5-5 23:25:17 | 显示全部楼层
从技术角度讲,邻近工厂电源与本工程电源是否满足独立电源,不确定。
从法规角度讲,此举可能违法。
09版供规删除了95版“第3.0.5条 有一级负荷的用电单位难以从地区电力网取得两个电源而有可能从邻近单位取得第二电源时,宜从该单位取得第二电源。”这条,是因为原条文违反现行电力法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则