账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6580|回复: 9

请教一个关于停电操作的一个小问题???

[复制链接]
发表于 2011-5-1 10:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
停电操作时,先断开断路器,这是肯定的,再断开线路的隔离开关,最后断开母线隔离开关,这是为什么呢?为什么要先断线路的隔离开关,而不能先断母线的隔离开关??其中的原因,哪位给分析一下
 楼主| 发表于 2011-5-1 13:06:06 | 显示全部楼层
可能问题太简单了,大家都不愿回答,可是对我们新手,未必能把所有简单的问题都解决,急切盼望高手门赐教
 楼主| 发表于 2011-5-1 13:10:38 | 显示全部楼层
是否防止变压器的反向充电?造成保护装置误动?可好像这不是对线路而言啊?不懂准确的答案
     
发表于 2011-5-1 15:08:46 | 显示全部楼层
变电所的运行操作有这方面的规定。设计人员恐怕接触的不多啊。
线路一般是带负载的,在有电流的情况下,只能先断开负荷开关,即断路器,他是能够灭弧的;而隔离开关没有灭弧装置,只起到隔离的作用,所不能带负荷操作。
合闸与分闸的操作正好相反。
只能解释这些了,知道的有限啊,楼主可以看看变电所运行操作方面的书籍。
 楼主| 发表于 2011-5-1 16:57:58 | 显示全部楼层
对啊,书上只是解释这些,可并没有说明为何先断开线路侧的隔离开关,在断开母线侧的隔离开关,我就是在这一个步骤上不明白,纠结啊,各位设计师们有做过这方面的研究吗?其中原因谁能解释
 楼主| 发表于 2011-5-1 17:08:11 | 显示全部楼层
假如出道题目:叙述断路器、线路侧隔离开关、母线侧隔离开关三者在停电时应该如何操作,解释原因。按楼上的解答可能只有85分了
     
发表于 2011-5-1 19:06:50 | 显示全部楼层
这个其他论坛上有:1)停电时,由于某种原因如在开关未断开前,先拉刀闸的误操作,开关实际触头未分开,去操作刀闸,走错闸隔,误拉运行中刀闸等,都将造成带负荷拉刀闸.如先拉母线侧刀闸,弧光短路点在开关与母线之间,将造成母线短路.但如先拉线路侧刀闸,则弧光短路点在开关与线路之间,开关保护动作跳闸,能切除故障,缩小事故范围.所以,停电时先拉线路侧刀闸,而后拉母线侧刀闸.

  (2)送电时,如开关误在合闸位置,便去合刀闸.此时,如先合线路侧刀闸,后合母线侧刀闸,等于用母线侧刀闸带负荷送线路,一旦发生弧光短路,便造成母线故障,人为扩大了事故范围.如先合母线侧刀闸,后合线路侧刀闸,等于用线路侧刀闸带负荷送线路.一旦发生弧光短路,开关保护动作,可以切除故障,缩小事故范围.所以,送电时先合母线侧刀闸后合线路侧刀闸
     
发表于 2011-5-1 19:09:12 | 显示全部楼层
其目的主要是在同故障概率下缩小事故范围
发表于 2011-5-1 20:07:49 | 显示全部楼层
没有主接线图,操作程序难以说明白。
 楼主| 发表于 2011-5-1 20:45:08 | 显示全部楼层
回复 7# 老康阁楼


    厉害,听您一席话,也就明白了,谢谢啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则