账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8052|回复: 7

三相不平衡时的Pe值如何确定?

[复制链接]
     
发表于 2011-5-2 08:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 sy8653554 于 2011-5-2 10:32 编辑

123.JPG 《民用建筑电气设计规范》第3.4.5条规定,三相不平衡时,等效三相负荷取最大相的3倍。请问三相不平衡时,在系统图上标注负荷计算参数时Pe(设备容量)是标注最大相3倍,还是直接相加,还是都可以?
       此时Pe是各相负荷相加,即Pe=21.5KW;还是最大相负荷的3倍,即Pe=22.5kw?或者是都可以?
     
发表于 2011-5-2 09:15:16 | 显示全部楼层
pe为设备安装容量真是存在,是多少就多少,pj为计算容量是计算的过程参数
     
发表于 2011-5-2 10:12:41 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2011-5-2 21:48:52 | 显示全部楼层
负荷容量是各单相负荷之和;计算负荷是各单相负荷经过三相平衡后,取最大相负荷的3倍,对吗?
     
发表于 2011-5-2 22:57:04 | 显示全部楼层
对的
发表于 2011-5-3 11:49:42 | 显示全部楼层
单相要不要转 要看是不是达到15%吧 楼主这个情况 应不必要折算 直接累加
另《民用建筑电气设计规范》第3.4.5不是讲的负荷计算
发表于 2011-5-5 09:13:46 | 显示全部楼层
这要看你的各相分配了,分配后,算算差距,大于10%的话,就最大相的3倍,否则,直接相加!
发表于 2011-5-5 23:37:30 | 显示全部楼层
正解,很多情况Pj可能大于Pe
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-5-2 10:12


此话怎讲?说来听听。看来图纸如何标注pe pjs ijs等等 还是要研究一番的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则