账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6774|回复: 5

地下车库的上面有个箱变和2层的会所,箱变和会所的接地应该怎么做?

[复制链接]
发表于 2011-5-7 11:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-5-7 11:52 编辑

地下车库的上面有个箱变和2层的会所。

如果把地下车库看成是箱变和会所的地下一层,那会所就不需要做接地了吧?

箱变是通过地下车库里面的4个柱子,利用柱子里面的钢筋么?
100.jpg
这是地下车库的结构图,我把箱变放在这个位置了
     
发表于 2011-5-7 12:01:12 | 显示全部楼层
是不是可以采用共用接地装置。。。。。。。

利用柱子里面的钢筋么?———— 这个你打算用来做接地装置还是联结线。。。。。。

这个柱子做联结线可以,做接地装置还是需要和土壤接触的。。。。。。

我说的清楚么。。。。。
     
发表于 2011-5-7 22:05:33 | 显示全部楼层
做接地装置利用柱子也是可以的,因为柱子下面的基础也是和土壤接触的
 楼主| 发表于 2011-5-7 22:29:53 | 显示全部楼层
嘿 版主,主要是 会所 和 箱变的 下面是地下车库,这种的没遇到过,不知道该怎么做了
     
发表于 2011-5-8 12:46:39 | 显示全部楼层
利用柱子钢筋和地下室基础联通就可以了
     
发表于 2011-5-8 12:57:18 | 显示全部楼层
楼主弄清楚怎么做了么。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则