账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7668|回复: 4

什么时候高压是否要联络?

[复制链接]
发表于 2011-5-20 09:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 for1111 于 2011-5-20 10:33 编辑

现在做了一个河南的项目,为24层高层办公,地下一层,建筑高度99m。原设计高压无联络,低压联络。每台变压器可带所有一、二级负荷。
现审图提出供电部门对高压联络没有限制,建议增加。我想问一下,大家是怎么做的?我可以维持原设计吗
     
发表于 2011-5-20 11:50:56 | 显示全部楼层
审图中心怎么知道供电部门对高压联络没有限制?
我最近刚好遇到相反的情况,供电部门要求高压不要联络。
发表于 2011-5-20 11:53:05 | 显示全部楼层
审图只是建议而已,不用管他,原设计满足规范要求即可
 楼主| 发表于 2011-5-20 12:00:51 | 显示全部楼层
加上高压联络只是增加了三级负荷的供电可靠性,但是加了会有什么问题吗?
发表于 2011-5-20 12:14:20 | 显示全部楼层
增加误操作的可能性,增加微机保护整定的复杂性,增加XXXXXXXXX
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则