账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14807|回复: 5

电缆沟内,强电电缆与弱电电缆在同侧支架上分层敷设时,最小距离是多少?

[复制链接]
     
发表于 2011-5-27 17:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电缆沟内,强电电缆与弱电电缆在同侧支架上分层敷设时,最小距离是多少?
     
发表于 2011-5-27 19:06:34 | 显示全部楼层
强电电缆与弱电电缆在同侧支架上分层敷设时———— 不建议这么做了。。。。

分布在沟的两侧做不到吗。。。。。。
     
发表于 2011-5-27 19:08:08 | 显示全部楼层
回复 1# sy8653554


    何必在同侧呢?自找麻烦嘛
     
发表于 2011-5-27 21:36:52 | 显示全部楼层
水平敷设时1KV以上的电力电缆与控制电缆的间距净距不小于100,1KV以下的电缆没查到
分层敷设时,控制电缆与电力电缆间距200够了
     
 楼主| 发表于 2011-5-27 22:40:28 | 显示全部楼层
这是一个综合管沟,另一侧是给水管,所以强弱电只能在同一侧敷设,强电电缆与弱电电缆在同侧支架上分层敷设时,最小距离是多少?
     
发表于 2011-5-28 07:32:58 | 显示全部楼层
低压配电设计规范上说,水平敷设时1KV以上的电力电缆与1KV以下的电力电缆和控制电缆的间距净距不小于150mm,
在多层支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的上层,
在同一支架上的电缆可并列敷设。

表5.6.17中,有最小0.3米的要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则