账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20441|回复: 6

发电机负荷率a与发电机容量计算公式的疑问?

[复制链接]
发表于 2011-5-28 17:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
①按稳定负荷计算发电机容量;
Sc1=a(P∑/η∑/cosφ)
式中 P∑——总负荷(kW);
Pk——每个或每组负荷容量(kW);
ηk—一每个或每组负荷的效率;
η∑——总负荷的计算效率,一般取0.82~0.88;
α——负荷率;
cosrφ---发电机额定功率因数,可取0.8。

式中:(P∑/η∑/cosφ)其含义是指:设备的总计算视在功率;
a——负荷率的含义是:发电机实际发出的功率与额定功率的比;

a的取值,规范没有给出,上网查得:0.8~0.9之间(即小于1);
那么这个公式求发电机容量的含义就是:选用发电机的容量比设备计算的容量小;这个跟我们选变压器的时候选的变压器容量要比设备计算容量大的习惯不相符!其中的道理不清楚,来坛子里问问。
     
发表于 2011-5-28 17:56:17 | 显示全部楼层
好问题。。。。

大鼻山和老诚,进来说两句。。。。
 楼主| 发表于 2011-5-30 08:49:57 | 显示全部楼层
查看《工业与民用配电设计手册》(第三版)中,其计算公式却没有这个——a(负荷率)。请知道的说下这个——a的来历!!
     
发表于 2011-5-30 08:57:02 | 显示全部楼层
大家知道,民用建筑中备用柴油发电机容量首先应满足稳定计算负荷需要,并经母线上允许电压降校验通过。 而传统技术视角大多仅关注额定容量最大的电动机对于柴油发电机容量校验之影响。实际上,除了电动机额定容量外,电动机启动方式、配线距离及截面、发电机自身特性、母线上已接负荷等,都跟发电机容量的确定产生关联。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 视角。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-30 08:59:04 | 显示全部楼层
2. 3. 1   推论一
符合下列三项条件之一时,所确定的发电机组功率为最小,且仅取决于稳定计算负荷之大小(即Prg=1.2Pe)。此时无须再具体计算启动负荷对于发电机的冲击影响,即已自然满足允许电压降校验:
a . 当投运消防负荷最大的防火分区消防用电设备总安装功率(Pe)不小于单台待启电动机功率(Prm)的6.37倍,即Pe≥6.37Prm时,该台电动机启动方式不受限制(即采用全压或降压启动均可)。
b . 当6.37Prm>Pe≥2.35Prm时,该台电动机应采用降压启动(自耦降压启动(65%抽头)或星三角降压启动)。
c . 当2.35Prm>Pe≥1.72Prm时,该台电动机只应采用星三角降压启动。
     
发表于 2011-5-30 09:00:15 | 显示全部楼层
2. 3. 2  推论二
    当1.72Prm>Pe>Prm时,须进行允许电压降校验的计算,且此时发电机功率Prg>1.2Pe。
2. 3. 3  推论三
当Prm=Pe(即发电机组只供单台电动机),见表2:
表2  电动机不同启动方式下,发电机功率Prg须是待启电动机功率Prm的最小倍数
电动机启动方式        全压启动        自耦降压启动(65%抽头)        星三角降压启动
Prg/Prm
最小倍数                    5.23                           2.21                                 1.74
     
发表于 2011-5-30 20:04:35 | 显示全部楼层
大鼻山有道道。。。。。

到老诚发言了。。。。。

老诚怎么不说两句,关键时候老诚怎么就会掉链子。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则